Distância de segurança contra incêndio em tanques de armazenamento a baixa temperatura

2016-11-29View Original

Thread Content

Atualmente, tenho um tanque de etileno a baixa temperatura com capacidade de 30 mil unidades (D1) e um tanque de etano a baixa temperatura com capacidade de 10 mil unidades (D2). Qual deve ser a distância de segurança entre esses dois tanques? Deve-se usar 0,5X(D1+D2) ou 0,5D1?
Reply #22016-11-29
Pode-se usar 0,5X(D1+D2), desde que o valor seja maior ou igual a 5,0 metros; Ou então, use 2/3D1 (tanque maior), e o tamanho deve ser de no mínimo 5,0 metros.
Reply #32016-11-29
Esse espaçamento é o mencionado naquela norma?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.