É necessário solicitar inspeção para a manutenção da parede de resfriamento a água do caldeirão?

2016-11-30View Original

Thread Content

É necessário solicitar inspeção para a parede de resfriamento a água da caldeira? A fabricante de reparos disse que não é necessário
Reply #22016-11-30
A parede de resfriamento por água da caldeira é considerada um tubo sob pressão, portanto, faz parte dos equipamentos especiais. Acho que ela precisa ser inspecionada; você pode consultar o órgão responsável pela inspeção de equipamentos especiais
Reply #32016-12-02
Caldeiras a pressão, por regulamento, devem ser submetidas a inspeções, mas, no dia a dia das obras, as oficinas de reparo, para economizar custos, não as submetem a essas inspeções. Na verdade, isso não serve para nada, a não ser para cobrar um pouco de dinheiro.
Reply #42016-12-03
Isso requer qualificações; se já se tem as qualificações, para que se registrar? Se não tiver, é melhor fazer o exame; caso aconteça um acidente grave, alguém terá que se encarregar de vocês.
Reply #52016-12-05
Caldeiras são equipamentos especiais; além da parte que suporta pressão precisar ser inspecionada, também há inspeções internas e externas.
Reply #62016-12-05
Deve haver empresas de produção ou unidades de manutenção qualificadas para realizar a manutenção. A proporção de tubos sujeitos a aquecimento não deve exceder 10% da área total de aquecimento, nem 10 tubos no total. Caso contrário, é necessário submeter o equipamento para inspeção
Reply #72016-12-08
Deve haver empresas de produção ou unidades de manutenção com as qualificações adequadas para realizar essas tarefas. É necessário manter registros dos planos de manutenção e das qualificações das equipes responsáveis pela manutenção. A proporção de tubos sujeitos a aquecimento não deve exceder 10% da área total de superfícies aquecidas, nem mais de 10 tubos no total. Caso contrário, é preciso submeter o trabalho para inspeção
Reply #82016-12-08
Durante as inspeções no laboratório de inspeção de caldeiras, deve-se verificar o estado da parede de resfriamento a água
Reply #92016-12-27
A substituição dos tubos da superfície de aquecimento, conforme especificado na norma TSG G0001-2012, quando o número de tubos a serem substituídos for superior a 10% do total desses tubos, e igual ou maior que dez tubos, constitui uma reparação de grande porte, que deve ser relatada para inspeção.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.