Falha no localizador Siemens, run2

2016-12-10View Original

Thread Content

Já li muitos materiais e relatos sobre falhas. Agora, estou enfrentando um localizador da Siemens que exibe o erro “noini”. Não é possível alternar entre modo manual e automático. Ao tentar entrar no modo de ajuste automático, o sistema fica preso em “run2”. O ajuste do ponto zero, entre 6 e 9, funciona normalmente. Quanto à faixa de medição “up1”, não importa como eu tente ajustá-la, ela não consegue chegar aos valores de 90-95. Fico preso nesse ponto. Alguém experiente pode me ajudar?
Reply #22016-12-10
Se a calibração manual permitir pular a etapa run2, tentei fazer a calibração manual no fim de semana
Reply #32016-12-10
Os ângulos 33 e 90 já foram alterados; o p51 também foi restaurado. Qual é outra solução possível?
Reply #42016-12-10
É uma válvula de dupla ação? Verifique o orifício de regulação do localizador, no circuito de ar que entra no cilindro
Reply #52016-12-10
O sistema de alimentação de ar não tem nenhum problema. A primeira parte do processo correu bem; com certeza, o sistema de alimentação de ar está em ordem. O problema é a situação descrita como “run2”. Eu tentei girar as rodas locais para os lados várias vezes, mas não consegui alcançar o valor de 90_95. Não consigo superar esse obstáculo
Reply #62016-12-10
A válvula foi movida alguma vez? Incluindo a conexão do vástago da válvula e coisas do tipo
Reply #72016-12-11
Não, a válvula está em bom estado. O gás é direcionado diretamente para o cilindro. O problema é que o posicionador de repente para de funcionar, o que gera um alarme “noini”. No segundo passo, o processo fica travado em “up1”, sem conseguir avançar
Reply #82016-12-11
Por favor, o autotune do localizador da Siemens requer a entrada de um sinal de 12 mA. Isso significa que é necessário inserir esse sinal, ou será que a válvula precisa estar em 50% de sua posição? Atualmente, eu envio 12 mA diretamente pelo meu DCS ou gerador de sinais, mas a válvula não se move. Isso afetará minha capacidade de operar o sistema Run2?
Reply #92016-12-11
O ajuste da Siemens não requer sinal de 12mA. . Basta ligar a energia.
Reply #102016-12-11
Mostrar “noini” significa que não foi inicializado! Os botões manuais e automáticos não funcionam; acione a válvula de fechado para aberto e verifique se o localizador está entre 5% e 95% Por fim, acione a válvula na posição de cerca de 50; a barra de feedback deve permanecer horizontal. O localizador é ajustado para 50 com a ajuda da roda de ajuste, e em seguida é feita uma verificação automática!
Reply #112016-12-11
Ficar preso em run2 significa que você não ajustou corretamente o ponto zero e a escala antes da inicialização

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.