Thread Content
Alguém já enfrentou uma situação semelhante? Nos sistemas DCS da Allen-Bradley, todas as 10 estações de operação apresentam lentidão ao alternar as telas, e a visualização das tendências também é lenta
Sistema M6.5.2, série K, sistema instalado no ano anterior, em funcionamento há mais de 1 ano
Veja a taxa de uso da CPU e da memória no Gerenciador de Arquivos do Windows. Há algum processo anormal? A série K, atualmente, geralmente não utiliza mais arquitetura C/S; em vez disso, é do tipo de leitura direta. A rede está funcionando normalmente?
Não está claro, aguardando análise. Na nossa fábrica também aconteceu isso, parece que era um sistema antigo do macsv 4.6. Isso ocorreu duas ou três vezes; os computadores em questão tinham 9 anos de uso. De acordo com o suporte técnico, o problema se devia ao envelhecimento dos servidores e das estações de operação. No entanto, outros especialistas disseram que a estrutura do sistema faz com que todos os dados passem pelo switch antes de chegar ao servidor, o que pode causar congestionamento nas comunicações do servidor. A situação mais grave ocorreu quando todas as estações de operação, estações de engenheiros e servidores pararam de funcionar. Felizmente, o controlador não foi afetado, o que evitou interrupções nas atividades.
Essa pergunta: o sistema possui switches? Você pode tentar usar um switch melhor. Eu já enfrentei problemas de interrupções na imagem; todos os outros problemas foram resolvidos, mas o problema continuou sendo o switch, devido à sobrecarga de dados
Reinicie o servidor ou altere para um servidor redundante