Qual é a causa das flutuações bruscas de corrente ao ligar um motor de 10KV?

2016-12-16View Original

Thread Content

Nossa empresa instalou uma nova linha dedicada. Em 5 de dezembro, foi realizada a calibração isolada do motor de alta tensão de 10 KV (1400 KW), sem carga conectada. Durante o processo de partida, ocorreram flutuações bruscas na corrente elétrica, além de um som anormal no motor, o que levou à parada de emergência. Peço ajuda aos colegas navegantes: qual é a razão disso?
Reply #22016-12-31
Que tipo de motor é esse? Qual é o modo de partida? ?
Reply #32017-01-04
No caso de um motor assíncrono, verifica-se se há fios quebrados nas grades do rotor. No caso de um motor síncrono, verifica-se se há circuitos abertos nos anéis de amortecimento do rotor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.