HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Como determinar a distância de segurança entre a estação de espuma e as instalações de combate a incêndio nas proximidades?

2016-12-17View Original

Thread Content

GB50160-2008 4.2.8 A estação de espuma para a área de tanques deve ser localizada em uma área não explosiva, fora da berma de proteção contra incêndios dos tanques. A distância de segurança em relação aos tanques que contêm líquidos inflamáveis não deve ser menor que 20 m; GB50151-2010, cláusula 8.1.1, parágrafo 3: A distância entre a estação de bombeamento de espuma para combate a incêndios e os tanques ou dispositivos que armazenam líquidos das categorias A, B ou C deve ser de no mínimo 30 m. Como se determina a distância entre a estação de espuma e os objetos que não são protegidos? Qual norma e qual artigo devem ser seguidos? É possível considerá-lo como uma instalação importante de segunda categoria em toda a fábrica, de acordo com a norma GB50160-2008? Obrigado!
Reply #22018-04-19
Recentemente encontrei um problema semelhante. Gostaria de saber qual deve ser a distância entre a estação de espuma e os objetos que não são protegidos Obrigado
Reply #32018-05-17
Estações de bombeamento de espuma e estações de espuma não são a mesma coisa; As estações de bombeamento de espuma devem ser consideradas tão importantes quanto as salas de bombeamento de água para combate a incêndios; portanto, devem ser classificadas como instalações importantes de segunda categoria em toda a fábrica. GB50151-2010 8.1.6 É estritamente proibido instalar estações de espuma independentes dentro de diques de proteção contra incêndios, dentro de contenções ou dentro da área protegida pelos sistemas de pulverização de espuma e água. A distância entre a estação de espuma independente, localizada fora do dique de proteção contra incêndios, e as paredes dos tanques de armazenamento deve ser superior a 20 m. Além disso, essa estação deve contar com função de controle remoto.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.