Thread Content
GB50160-2008 4.2.8 A estação de espuma para a área de tanques deve ser localizada em uma área não explosiva, fora da berma de proteção contra incêndios dos tanques. A distância de segurança em relação aos tanques que contêm líquidos inflamáveis não deve ser menor que 20 m; GB50151-2010, cláusula 8.1.1, parágrafo 3: A distância entre a estação de bombeamento de espuma para combate a incêndios e os tanques ou dispositivos que armazenam líquidos das categorias A, B ou C deve ser de no mínimo 30 m. Como se determina a distância entre a estação de espuma e os objetos que não são protegidos? Qual norma e qual artigo devem ser seguidos? É possível considerá-lo como uma instalação importante de segunda categoria em toda a fábrica, de acordo com a norma GB50160-2008? Obrigado!
Recentemente encontrei um problema semelhante. Gostaria de saber qual deve ser a distância entre a estação de espuma e os objetos que não são protegidos Obrigado
Estações de bombeamento de espuma e estações de espuma não são a mesma coisa; As estações de bombeamento de espuma devem ser consideradas tão importantes quanto as salas de bombeamento de água para combate a incêndios; portanto, devem ser classificadas como instalações importantes de segunda categoria em toda a fábrica. GB50151-2010 8.1.6 É estritamente proibido instalar estações de espuma independentes dentro de diques de proteção contra incêndios, dentro de contenções ou dentro da área protegida pelos sistemas de pulverização de espuma e água. A distância entre a estação de espuma independente, localizada fora do dique de proteção contra incêndios, e as paredes dos tanques de armazenamento deve ser superior a 20 m. Além disso, essa estação deve contar com função de controle remoto.