O indicador de nível com flange único apresenta flutuações

2016-12-19View Original

Thread Content

Tanque de pressão atmosférica, com abertura na parte superior (normalmente possui tampa, sem vedação), portanto foi escolhido um medidor de nível de flange único. O material no tanque é uma solução aquosa de surfactante; há agitação, o que facilita a formação de espuma. O problema é que, quando o tanque indica um certo nível de líquido, a agitação é interrompida (deixa-se de adicionar ou retirar líquido). Após um certo período de tempo, o nível do líquido diminui, em cerca de 20 cm ou mais. Pelo que entendo, após a interrupção da agitação, a quantidade de material no tanque de armazenamento não muda mais. Mesmo que haja espuma, a pressão transmitida ao medidor de nível de flange único não deve mudar; ou seja, a indicação do nível de líquido não deve sofrer alterações. Mas, após permanecer parado por um certo tempo, o nível do líquido realmente diminui. Como entender?
Reply #22016-12-19
Durante a operação de agitação, formam-se vórtices no meio; nesse momento, o nível do líquido ao redor fica acima do nível no centro. Assim que a agitação para, o nível medido corresponderá ao nível real do líquido (o nível no meio e ao redor ficará igual)
Reply #32016-12-19
Após o motor parar, o vórtice não para imediatamente; é preciso esperar algum tempo até que isso aconteça
Reply #42016-12-19
Aprenda um pouco. . . . . :aperto de mão
Reply #52016-12-20
EJA210A-DMSH2D5A-97DN/NF1 é o modelo do transmissor, fabricado pela empresa Yokogawa. A faixa de medição real é de aproximadamente 30 kPa; a faixa de medição nominal não foi encontrada
Reply #62016-12-20
Dá para explicar de alguma forma, mas geralmente é preciso que fique estável por cerca de 20 minutos. É um tempo um pouco longo
Reply #72016-12-20
Eu também pensei nessa perturbação. Parece que leva um tempo bastante longo para o nível do líquido se estabilizar, cerca de 20 minutos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.