Existe alguém aqui que seja especialista em PLC da Siemens?

2016-12-19View Original

Thread Content

Eu gostaria de um exemplo ou bloco funcional de comutação automática sem interferências do PID. Eu mesmo tentei criá-lo, mas o resultado não foi bom
Reply #22016-12-19
Para complementar, eu usei um bloco FB41 para fazer isso
Reply #32016-12-19
O bloco de dados de fundo funciona como um interruptor; os dois botões na tela são configurados para os valores 1 e 0, respectivamente, para permitir a troca entre modo manual e automático. Por padrão, sem o uso de programas auxiliares e quando se passa para o modo automático, a regulação começa a partir de 0 e aumenta gradualmente. O que eu quero é que a regulação comece perto do valor de saída manual atual, assim como no DCS
Reply #42016-12-20
O FB41 já possui uma transição suave de modo manual para automático; o que você precisa fazer é passar do modo automático para o manual. Defina uma variável para o pino MAN_VAL, chamada abc. Assim, automaticamente, a saída move do FB41 será atribuída ao valor de abc.
Reply #52016-12-20
Autor, a transição sem interrupções refere-se à mudança manual para o modo automático, em que o valor de SP é igual ao valor atual de PV. Quando essa atribuição é feita, ocorre a transição sem interrupções.
Reply #62016-12-21
No ajuste PID, geralmente se começa com o ajuste manual, até que se atinja o valor PV desejado. Em seguida, passa-se para o modo automático. Durante o ajuste manual, basta que o valor SP acompanhe o valor PV; assim, ao passar para o modo automático, ocorre uma transição sem interrupções
Reply #72016-12-21
Na prática, não importa qual seja o valor definido manualmente, ao passar para o modo automático, a regulação começa do zero e vai aumentando gradualmente. Por exemplo, se minha válvula já estiver aberta em 50% manualmente, perto do valor desejado pelo processo, ao passar para o modo automático, ela não pode começar a se ajustar a partir de 50%, como acontece no DCS. Em vez disso, o ajuste começa de 0%. O que eu quero saber é como fazer com que o ajuste comece a partir de 50%, assim como no DCS
Reply #82016-12-21
Para essas perguntas, é melhor fazer consultas no fórum técnico da Siemens; aqui há poucas pessoas que dominam o PLC
Reply #92016-12-21
Para essas perguntas, é melhor fazer consultas no fórum técnico da Siemens; aqui há poucas pessoas que dominam o PLC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.