Transmissor de nível com duas flanges – Obstrução das flanges e variação do nível

2016-12-20View Original

Thread Content

Nas estações de produção de gás natural, ocorrem obstruções nos tubos de transmissão de pressão dos transmissores de nível de flange duplo, devido ao gelo ou à sujeira. Um conversor de líquido de dois motores, sem obstruções, operando a uma pressão de 6 MPa. Ao fechar a válvula de pressão na flange superior, a leitura do manômetro indica um aumento da pressão negativa; o nível do líquido, medido remotamente, é 0. Desligue a válvula esférica de pressão da flange inferior; o valor está aumentando, e o nível do líquido medido à distância é 100. Por favor, discutam por que, ao isolar o ambiente de operação, a pressão sofre alterações. Se houver sujeira ou gelo acumulado nas flanges superior e inferior, qual será a alteração no nível do líquido? Isso ajudará a determinar qual flange está obstruída
Reply #22016-12-20
Ao desligar a válvula de alimentação de um dos lados, é natural que haja pressão no outro lado, o que indica que não há obstruções nem em cima nem em baixo.
Reply #32016-12-20
O princípio do comunicador para medição do nível do líquido é verdadeiro: não importa se um dos canais, superior ou inferior, está obstruído. Ao fechar uma das extremidades, a altura do líquido dentro do equipamento muda. Como a pressão no ponto de medição externo, que fica na outra extremidade, não se altera, isso gera distorções.
Reply #42016-12-21
Apenas desligue e ligue por um instante; a variação no nível do líquido pode ser ignorada. Além disso, ao fechar o ponto de medição de pressão da câmara negativa, a pressão na flange inferior muda; portanto, o nível do líquido deveria aumentar. No entanto, na verdade, o nível do líquido fica em 0 no momento do fechamento. Por favor, discutam isso novamente. Boa aprendizagem e experiência!
Reply #52016-12-21
Fechei a válvula esférica de pressão, mas não houve alívio da pressão. Acho que essa explicação não faz sentido. Gostaria de receber orientações, por favor
Reply #62017-01-10
Hehe, só o meio aquoso ousa fazer a limpeza. Que outros meios ousariam fazer isso?
Reply #72017-02-01
O que o Pig Brother disse lá em cima está completamente correto. Considerando também a situação descrita pelo autor do tópico – condição de operação de 6 MPa – ou seja, antes de a válvula ser fechada, as câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor de nível de duas flanges, a câmara de medição e o óleo de silício presente nos capilares, todos foram submetidos a essa pressão. Após o fechamento da válvula, a capacidade do espaço de pressão localizado após as válvulas de medição de pressão positiva e negativa sofre alguma alteração. Embora essa alteração seja pequena, devido à alta pressão (e, como disse o colega acima, os materiais de vedação também liberam tensões), isso provoca mudanças significativas na pressão (em relação aos valores do nível do líquido). É isso que causa o fenômeno mencionado pelo autor do post.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.