Thread Content
Foram instalados válvulas de segurança nos novos tanques esféricos. A pressão de ajuste da válvula de segurança para os tanques de tetra-hidrocarbonetos é de 0,7 MPa, enquanto para os tanques de propano é de 1,7 MPa. Na minha opinião, esses valores estão baixos demais, pois, em tanques semelhantes que já foram operados anteriormente, as pressões de ajuste eram respectivamente 0,79/17,7 MPa. Peço ajuda aos especialistas.
Está baixo; a pressão de ajuste da válvula de segurança deve ser maior ou igual à pressão de projeto. A pressão de projeto dos tanques de armazenamento de propano deve ser de 1,77 MPa.
Sim, eu também penso assim. Mas as válvulas de segurança já foram adquiridas. Não se sabe se isso terá um grande impacto no funcionamento do tanque posteriormente
A pressão de ajuste da válvula de segurança deve ser menor ou igual à pressão de projeto do tanque esférico ou do recipiente sob pressão. Aluno Lan Tian, você precisa estudar isso! ! !
Este tópico foi editado pela última vez por Lan Tian em 2017-1-20, às 14:43. Sim, deve ser menor ou igual à pressão de projeto, isso é o que acontece, em geral. A crítica está correta.
A pressão de ajuste da válvula de segurança deve ser maior ou igual à pressão de projeto
A pressão de ajuste da válvula de segurança não deve exceder a pressão de projeto, mas também não pode ser inferior à pressão de operação normal. Geralmente, a pressão de operação para o carbono quaternário não excede 0,4, e para o propano, ela também não passa de 1,2. Portanto, o impacto desse valor de pressão fixa não é muito significativo.
Ligeiramente abaixo da pressão de projeto; geralmente, a pressão de projeto para propano é de 1,8 MPa