Thread Content
No sexto andar, há uma válvula de regulação para controlar o fluxo; frequentemente, o fluxo cai automaticamente! Ao ativar o bypass, é possível manter a vazão estável sem usar a válvula de regulação. Mas, após algum tempo, quando é necessário ajustar o fluxo, os técnicos precisam subir até o sexto andar para fazer isso. Qual é a razão disso?
A descrição do problema não está clara. Acho que se trata de verificar se o localizador da válvula de regulação está funcionando corretamente. Na sala de controle, deve-se colocar o modo manual e ajustar a abertura da válvula, para ver se ela consegue manter essa abertura
As razões são principalmente três: primeiro, falha na válvula de regulação; segundo, falha no localizador; Terceiro, falha no regulador; verificar e eliminar um por um.....
A ativação do bypass vai eliminar líquidos ou gases que não deveriam afetar a medição do fluxo?
Há também uma outra possibilidade: como é determinado o chamado declínio automático do tráfego? Visto pelo medidor de vazão? Qual é a precisão desse medidor de vazão? Quando o fluxo diminui, qual é a posição física da válvula?
Verifique cada seção separadamente para descobrir qual é exatamente o ponto que está apresentando problema.
Isso requer que você verifique passo a passo.
É necessário verificar a precisão do medidor de vazão e se a abertura da válvula de regulação está correta
Verifique novamente se o problema é causado por um ajuste inadequado do PID~~