Discussão sobre a condutividade elétrica do água desoxidada pelo desoxidador não estar dentro dos padrões exigidos

2016-12-28View Original

Thread Content

Caros amigos do mar, bem-vindos para uma discussão animada. As informações específicas são as seguintes: temos dois desoxidadores aqui, um de tipo pressão e outro de tipo atmosférico. Nos últimos dias, a condutividade elétrica do vapor nas redes de tubulação da empresa não estava dentro dos padrões, então começamos a verificar a origem do problema. Como esta unidade de transformação é uma grande produtora de vapor, ao analisar os vários graus de vapor, a condutividade elétrica do vapor de menor qualidade (0,46; 1,1 MPa) está acima de 10 us/cm, enquanto a do vapor de maior qualidade está acima de 20 us/cm. Verificou-se que a condutividade elétrica da água desoxidada proveniente do desoxidador de tipo atmosférico estava acima do valor normal, chegando a quase 30, enquanto a condutividade elétrica da água desoxidada proveniente do desoxidador de tipo de pressão era de aproximadamente 6. Observação: Todo o vapor de baixa qualidade é produzido a partir da água desoxidada proveniente dos desoxidadores atmosféricos. Naqueles desoxidadores, a concentração de diamina é de aproximadamente 20, e o valor do pH fica entre 9,5 e 10. Já nos desoxidadores a pressão, a concentração de diamina é de cerca de 5, com o pH variando entre 9,0 e 9,5. Será que a concentração de diamina no líquido utilizado para desoxidação influencia sua condutividade elétrica?
Reply #22016-12-28
É claro que há um efeito: quando o hidrazina (ou seja, azida de hidrogênio) se dissolve em água, ela torna-se alcalina, o que contribui para a condutividade elétrica. Outros poluentes polares também contribuem para a condutividade elétrica da água.
Reply #32016-12-29
Vocês também já passaram por essa situação? Isso tem muita relação com o valor do pH?
Reply #42016-12-29
Nós não temos esse fenômeno. Você pode tentar reduzir a quantidade de diamina adicionada; depois que o valor de pH diminuir, verifique se a condutividade também diminui. Ou tente injetar uma pequena quantidade de vapor no desoxidador de tipo atmosférico.
Reply #52016-12-29
Após a regulação do pH da água desalinizada normal, a condutividade fica em torno de 2, e a adição de diamina também não eleva muito esse valor. A contaminação do condensado ou do vapor também pode afetar a condutividade elétrica da caldeira.
Reply #62016-12-29
O desoxidador de tipo atmosférico também é aquecido a vapor; estamos realizando experimentos com ele nestes dias
Reply #72016-12-29
Ah, entendi. O que você quer dizer é que o vapor de aquecimento do desoxidador não está em conformidade, com uma condutividade elétrica acima do permitido, certo? Talvez seja por esse motivo. Muito obrigado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.