Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем water_he 8.10.2015 в 15:41. Речь идет о трубопроводе для удаления пыли; диаметр трубопровода составляет примерно DN3000. Форма трубопровода — L-образная: длина одного конца составляет 33 м (это необходимо для обхода зданий и сооружений на земле), а длина другого, более короткого конца — примерно 6,5 м. Кронштейны расположены в точке изгиба трубопровода в форме L; они выполнены в виде двух кронштейнов. Однако инспектор выразил возражения и потребовал заменить их на четыре кронштейна, ссылаясь на необходимость предотвращения поворота и опрокидывания трубопровода, так как это считается недостаточно безопасным. Поскольку монтаж опор для ног и трубопроводов уже завершен, чтобы избежать задержек в сроках выполнения работ и увеличения расходов, прошу помочь определить, необходимо ли заменить эти опоры на четырехногие
Какова высота кронштейна? Это тоже очень важный момент. Я считаю, что мнение наблюдателя вполне обоснованно и его необходимо учесть в целом. Если действительно необходимо внести изменения, но сроки и затраты ограничены, можно рассмотреть возможность добавления усиливающих элементов в направлении горизонтальной нагрузки; проект должен быть разработан специалистами по конструкциям.
Кажется, что наблюдатель выполняет функцию охранника безопасности. Если в качестве опоры использовать отрезок длиной 8 метров, то здесь будет две опоры. Если же использовать четыре опоры, то появится ещё одна опора; таким образом, на отрезке в 8 метров будет три опоры: одна в начале отрезка, одна на расстоянии 3 метров и ещё одна на расстоянии 5 метров. Тогда какая же ценность имеет опора, расположенная на расстоянии 3 метров?