Thread Content
Как указано в заголовке: SH/T 3007-2014 «Стандарты проектирования резервуарных комплексов в нефтехимической промышленности». Пункт 5.1.9: На вентиляционных трубах или дыхательных клапанах следующих резервуаров, ведущих в атмосферу, должны быть установлены пожарные предохранители: d) Вентиляционная труба, расположенная в центре верхней части резервуара с внутренним плавающим дном. Вопрос: В чем заключается цель установки пожарного предохранителя только на центральной вентиляционной трубе? У внутреннего плавающего дна ведь тоже есть вентиляционные окна? Вы уже установили?
Дорогой, конечно, не нужно. С одной стороны крыши ёмкости есть вентиляционное окно
Я думаю, не нужно ничего устанавливать — достаточно установить только в центре, а остальное — нет. Разве это будет иметь смысл? ?
Автор, вы уже внесли коррективы? У нашей компании также возникали подобные проблемы. В разделе 5.2.2 документа «Руководящие принципы по безопасной эксплуатации резервуаров для легких нефтепродуктов в компании China Petroleum & Chemical Corporation» указано, что в центральном вентиляционном отверстии крыши резервуара с внутренним плавающим верхом необходимо устанавливать пожарный клапан. ”, также те же требования ; А в «Руководстве по технологии резервуаров для легких нефтепродуктов компании China National Petroleum and Natural Gas Corporation» указано: «3.4.3 В резервуарах с плавающей крышкой, для которых не предусмотрены требования к герметичности, необходимо устанавливать кольцевые вентиляционные отверстия». Кольцевые вентиляционные отверстия должны быть расположены на стенке резервуара или на фиксированной крыше выше максимального проектного уровня жидкости ; В самой высокой точке центральной части крыши, где нет требований к герметичности, необходимо установить вентиляционный клапан и противопожарный устройство. После обсуждения с коллегами из нефтеперерабатывающих заводов некоторые считают, что необходимо действовать в соответствии с правилами ; Некоторые считают, что боковые вентиляционные отверстия (квадратные отверстия) бесполезны, если их не изменять, поэтому лучше их не менять.
Установка пожарного клапана на центральном вентиляционном отверстии внутреннего плавающего крышки не приведет ли к затруднению рассеивания горючих газов, что в свою очередь может привести к образованию взрывоопасной смеси над крышкой резервуара? Были ли случаи установки пожарного клапана на вентиляционной трубе в центре внутреннего плавающего колпака?