1. Проверка перед запуском: ① Проверить уровень воды в котле — должен быть на нормальном уровне; ②Системы для топлива, известняка, удаления шлака, возврата материала и прочее готовы к работе. 2. Запустите следующие вентиляторы согласно процедуре работы в холодном режиме: вентилятор клапана J, всасывающий вентилятор, вторичный вентилятор, первичный вентилятор и вентилятор для повышения давления при подаче угля. Необходимо обеспечить определенный объем воздуха, поддерживать давление в камере; скорость флюидизации должна быть не ниже 1,2 м/с. Отрицательное давление в камере должно составлять –100 Па. Объем воздуха, необходимый для сгорания, должен соответствовать 25% от максимальной непрерывной мощности (MCR). 3. Запустить устройство для подачи угля, чтобы поступать уголь в камеру сгорания. При начале подачи угля его количество должно быть небольшим, а процесс подачи — медленным; в то же время необходимо увеличить объем воздуха, поступающего в камеру сгорания. 4. Регулировка клапана байпаса возвращающего устройства для контроля количества возвращаемой золы с целью поддержания давления и температуры в камере. 5. Если после создания потока воздуха в камере сгорания и подачи угля температура на ковре быстро падает и опускается ниже 650°C, следует прекратить запуск в горячем режиме и перейти на запуск в холодном режиме. 6. Если в флюидизированное ложе подавать слишком много топлива, это приводит к тому, что топливо не может полностью сгореть. В результате температура в ложе резко повышается, а уровень кислорода — резко снижается. Поэтому до тех пор, пока флюидизированное ложе не достигнет стабильного состояния, добавлять топливо в печь нельзя. Если наблюдается резкое повышение температуры, которая может превысить 950°C, то до того, как температура достигнет этого уровня, необходимо выполнить следующие действия: 1) сократить подачу воздуха в ложе для снижения интенсивности процесса горения. 2) Тенденции уровня кислорода и температуры в камере показывают нестабильность установки; были закрыты заслонки воздуховодов под печью, что привело к недостатку кислорода при сгорании. 7. Если температура в котле не повышается через 5 минут после подачи угля, это свидетельствует о неудачной запуске в разогретом состоянии. В таком случае следует прекратить подачу угля, снова провести процедуру прочистки, и котел сможет запуститься в обычном холодном режиме. 8. После подачи угля тепловая нагрузка в котле увеличивается, температура и давление пара постепенно растут; дальнейшие операции аналогичны запуску в холодном состоянии.