GB50016, прошу совета
Thread Content
При работе над пунктом 4.2.3 у меня возник вопрос: в пунктах 4.2.3.2 и 4.2.3.3 одновременно указаны требования к расстоянию между зданиями для предотвращения возгораний. Необходимо ли соблюдать это расстояние как согласно пункту 4.2.3.2, так и согласно пункту 4.2.3.3? Достаточно будет соблюсти требования пункта 4.2.3.2. Есть вопросы... Согласно пункту 4.2.2, расстояние между резервуарами для хранения жидкостей категорий А, Б и В должно быть не меньше значения, указанного в таблице 4.2.2. Таблица 4.2.2 Расстояния между резервуарами для хранения жидкостей классов А, Б и В, необходимые для предотвращения возникновения пожара (м)Класс | Тип резервуара: с фиксированным верхом, с плавающим верхом, горизонтальный, наземный, полуподземный, подземный
Жидкости классов А и Б | Емкость одного резервуара: V (м³)
V ≤ 10000: 0,75D; 0,5D; 0,4D; 0,4D; не менее 0,8 м
V > 10000: 0,6D
Жидкости класса В | Независимо от емкости: 0,4D; без ограничений; без ограничений
Примечание: 1 D – диаметр ближайшего крупного вертикального резервуара (м) ; Диаметр прямоугольного резервуара равен половине суммы длины и ширины ; 2 Расстояние между резервуарами с разными жидкостями и в разных конструкциях должно быть не меньше наибольшего значения, указанного в данной таблице ; 3 Расстояние между двумя рядами горизонтальных резервуаров должно составлять не менее 3,0 м ; 4 Расстояние между резервуарами с жидкостью, оборудованными устройствами для нитрогенной защиты, может определяться по тому же принципу, что и расстояние между резервуарами с плавающей крышкой ; 5. Когда объем одного резервуара составляет 1000 м3 или меньше, и используется способ охлаждения с использованием постоянных систем пожаротушения, расстояние между наземными резервуарами с фиксированным верхом, в которых хранятся жидкости классов А и Б, должно быть не менее 0,6D ; 6 При наличии одновременно оборудования для подводного распыления пены для тушения пожаров, оборудования для постоянного охлаждения и оборудования для тушения пожаров жидкостей внутри пожарных дамб, расстояние между резервуарами может быть уменьшено. Однако для наземных резервуаров это расстояние не должно быть меньше 0,4D ; 7 Для жидкостей с температурой вспышки выше 120°C, при объеме резервуаров более 1000 м³, расстояние между резервуарами для предотвращения возникновения пожара должно составлять не менее 5,0 м ; Когда объем резервуара составляет 1000 м3 или меньше, расстояние между резервуарами для предотвращения возгорания должно быть не менее 2,0 м. 4.2.3 При групповом размещении резервуаров для жидкостей классов А, Б и В должны соблюдаться следующие требования: объем хранения в одном резервуаре и общий объем хранения в группе не должны превышать значения, указанные в таблице 4.2.3 ; Расположение резервуаров внутри группы не должно превышать двух рядов. Расстояние между вертикальными резервуарами для жидкостей классов А и Б должно составлять не менее 2,0 м, а расстояние между горизонтальными резервуарами — не менее 0,8 м ; Расстояние между резервуарами для жидкостей класса С не ограничивается ; 3 Расстояние между группами резервуаров для предотвращения возгорания должно быть рассчитано исходя из типа резервуаров внутри каждой группы и их общего объема, приведенного к значениям, характерным для одиночных резервуаров той же категории. Это расстояние определяется в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящих правил. Таблица 4.2.3. Лимиты расположения резервуаров для жидкостей классов А, Б и В. Название, Максимальный объем в одном резервуаре (м3), Максимальный объем в группе резервуаров (м3): Жидкости классов А и Б – 200, 1000; Жидкости класса В – 500, 3000