Кто будет питать сигналы насоса?

2015-11-12View Original

Thread Content

Как правило, сигналы, связанные непосредственно с насосами в DCS и MCC, включают команду запуска насоса от DCS, команду остановки насоса от DCS, индикатор состояния неисправности насоса от DCS, индикатор рабочего состояния насоса от DCS, индикатор значения тока насоса от DCS, а также команды управления частотой вращения насоса от DCS. Кто же обеспечивает питание для этих сигналов? Команды запуска DCS, команды остановки DCS: сухие контакты DCS подают сигналы на электрическую часть устройства (MCC отвечает за питание цепи). Индикаторы состояния неисправности насосов DCS, индикаторы состояния работы насосов DCS: сухие контакты MCC подают сигналы на DCS (DCS отвечает за питание цепи). Индикаторы значения тока насосов DCS: DCS не является источником питания (MCC отвечает за питание цепи). Команды управления частотой вращения насосов DCS: DCS не является источником питания (MCC отвечает за питание цепи). Так ли это?
Reply #22015-11-12
Команды запуска DCS, команды остановки DCS: сухие контакты DCS подают сигналы в электрическую сеть (MCC отвечает за питание цепей). Да, реле должны быть изолированы, а также маркированы в целях обеспечения безопасности. Индикация состояния неисправности насоса DCS, индикация рабочего состояния насоса DCS: сухие контакты MCC подают сигналы в DCS (DCS отвечает за питание цепи). Верно, также используется изоляция с помощью реле; питание осуществляется от 24 В. Индикация уровня тока насоса DCS: DCS работает в пассивном режиме (MCC отвечает за питание цепи). Сигнал уровня тока представляет собой сигнал 4–20 мА; его может обеспечивать DCS. Команды управления частотой вращения насоса DCS: DCS работает в пассивном режиме (MCC отвечает за питание цепи). Сигналы управления частотой также имеют формат 4–20 мА; их также может обеспечивать DCS. Необходимо определить, требуется ли к приводу частотного преобразователя активный или пассивный сигнал
Reply #32015-11-14
Мы поступаем так же, как и автор поста. Лично я считаю, что так проще проверять сигнал.
Reply #42018-01-08
Написано очень четко: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1586469231422679736&wfr=spider&for=pc

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.