Может ли низкодавлительный азот под давлением 0,6 МПа использоваться в качестве газа для первичной герметизации при запуске и остановке оборудования? А можно ли в качестве газа для первичной герметизации использовать пропилен под давлением 0,6 МПа? Просим экспертов высказать свое мнение.
Можно. У нас для первичной герметизации при запуске используется азот под давлением 0,7 МПа; затем давление снижается с помощью регулятора до 0,12 МПа для обеспечения герметичности. После нормализации процесса в качестве первичного герметизирующего газа используется пропилен из трехкомпонентного выхода (то есть из высокодавочного цилиндра).
Если испарение пропилена приводит к повышению давления в системе, существует ли определенный риск при использовании азота под давлением 0,7 МПа в качестве газа для первичной герметизации во время запуска?
Нет, давление испарения пропилена тоже невысокое.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wgqmqez 19.11.2015 в 01:18. Это произошло из-за высокого давления в системе и низкого давления в трубопроводах с азотом. Несмотря на наличие обратных клапанов, риск все равно существует. Можно заменить на азот среднего давления, используя клапаны для регулировки давления.
Изначально из-за нестабильности режима работы двигателя использовался азот; во время нормальной работы перешли на пропилен
Может ли низкодавлительный азот под давлением 0,6 МПа использоваться в качестве газа для первичной герметизации при запуске и остановке оборудования? А можно ли в качестве газа для первичной герметизации использовать пропилен под давлением 0,6 МПа? Просим экспертов высказать свое мнение. Ответ: Если речь идет о компрессоре пропилена в устройстве для пиролиза, то давление азота 0,6 МПа будет достаточным. При определении давления для первичной герметизации важно учитывать давление в камере герметизации агрегата. Для впрыска в герметизирующую камеру в герметизирующий газ должна быть создана разница давлений.
1. Необходимо знать тип газовой уплотнительной системы: сколько у неё ступеней, предусмотрен ли буферный газ, существует ли проблема с давлением в пламенеослабляющем устройстве и т. д. 2. Необходимо знать давление на выходе компрессора. При нормальной работе компрессора в качестве источника газа для создания герметичности обычно используется газ, выходящий из устройства для производства пропилена. Если давление на выходе ниже нормативного значения, может возникнуть нехватка потока газа или давления.