В циркуляционной системе потери напора насоса в основном происходят из-за сопротивления в трубопроводах (пластинчатые теплообменники), а также из-за локальных сопротивлений на участках трубопровода. Если не установлены обратные клапаны, после остановки насоса может произойти обратный поток воды, а насос может начать работать в обратном направлении Я считаю, что поскольку вся высота напора тратится на обменник тепла, на конце трубопровода не остается значительного напора, и после остановки насоса вода будет оттекать обратно в участок трубопровода перед обменником тепла. В этом случае, если длина трубопровода невелика, то отсутствие обратного клапана тоже не должно стать проблемой. К тому же, без обратного клапана требуемая высота подъема воды насосом снижается, а давление при обратном потоке воды также уменьшается.
Система циркуляционной воды, как правило, является незамкнутой, поэтому после остановки насоса вода в трубопроводах стекает в обе стороны от линии разделения на самых высоких точках. Если нет обратных клапанов, насос может начать работать в обратном направлении. Но в средней части трубопровода на некоторое время будет создаваться отрицательное давление, скорость потока воды снизится. Как только вода в трубопроводе для возврата воды исчезнет, вода в трубопроводе для подачи воды также исчезнет. Если не закрыть клапан обратного тока, в водопроводной трубе будет оставаться некоторое количество воды (при отсутствии утечек), поэтому установка обратного клапана всё равно необходима
Отсутствие обратного клапана приведёт к проблемам.