Всем привет! Пожалуйста, расскажите о проблемах помех в сигналах 4–20 мА от приборов на месте (причины возникновения и способы решения)
Защита кабеля должна быть хорошей, заземление — тоже
Это довольно распространенная проблема: сигнал обратной связи представляет собой токовый сигнал, а токовый сигнал — это аналоговое значение. Поэтому даже небольшие колебания (например, 4,002 мА) приводят к колебаниям значения обратной связи. Рекомендуется соблюсти 3 момента: 1: шток обратной связи позиционера должен надежно соединяться с клапаном; 2: источник воздуха должен быть стабильным (регулятор давления не должен протекать); 3: необходимо обеспечить защиту кабелей (изоляционный слой обычно подключается в корпусе устройства). Личный опыт, полученный в процессе работы
Это означает проблему с помехами в сигнале «4–20 мА». Извините, возможно, я не смог выразиться ясно.
Причины помех в сигнале: 1) не используется экранированный кабель, 2) экранированный кабель не имеет односторонней заземления или заземление выполнено некорректно, 3) сигнальный кабель прокладывается вместе с энергетическим кабелем, 4) неисправность самого прибора
Электромагнитные помехи не оказывают никакого влияния на сигнал 4–20 мА. Для передачи такого сигнала не имеет значения, используется ли экранированный кабель или нет. Расскажем об этом более подробно; не стоит постоянно упоминать экранирование
Я сам столкнулся с проблемой, вызванной плохим качеством электропитания: помехи были очень серьезными, и приборы практически не могли выполнять свои функции. Помехи от источника питания? Что это вообще за помехи? Я не совсем понимаю.