Thread Content
Диаметр выпускного отверстия предохранительного клапана котлов с номинальным давлением пара, превышающим 3,82 МПа, не должен быть меньше (). А, 10 мм. Б, 20 мм. В, 30 мм. D35mm。
Диаметр выпускного отверстия предохранительного клапана котлов с номинальным давлением пара, превышающим 3,82 МПа, не должен быть меньше (). Б, 20 мм
Диаметр горловины предохранительного клапана котлов с номинальным давлением пара, превышающим 3,82 МПа, не должен быть меньше (B). А, 10 мм. Б, 20 мм. В, 30 мм. D35mm。
Диаметр горловины предохранительного клапана котлов с номинальным давлением пара, превышающим 3,82 МПа, не должен быть меньше (B). А, 10 мм. Б, 20 мм. В, 30 мм. D35mm
Диаметр горловины предохранительного клапана котлов с номинальным давлением пара, превышающим 3,82 МПа, не должен быть меньше (B). А, 10 мм. Б, 20 мм. В, 30 мм. D35mm
Диаметр горловины предохранительного клапана котлов с номинальным давлением пара, превышающим 3,82 МПа, не должен быть меньше (B). А, 10 мм. Б, 20 мм. В, 30 мм. D35mm
Б, 20 мм. ------------------------------------
Последнее изменение в этом посте было сделано chuanhengmpq 23.11.2015 в 13:19. Для котлов, у которых номинальное давление пара превышает 3,82 МПа, диаметр предохранительного клапана должен быть не меньше (B). Установка предохранительных клапанов должна соответствовать следующим требованиям: (l) На котлах с номинальной мощностью испарения более 0,5 т/ч должно быть установлено не менее двух предохранительных клапанов; на котлах с номинальной мощностью испарения 0,5 т/ч и менее — не менее одного предохранительного клапана. Система должна быть установлена на выходе из конденсатора, а также на выходе из перегревателя пара; во всех этих местах необходимо устанавливать предохранительные клапаны. (2) Предохранительный клапан должен устанавливаться вертикально в самой высокой точке котла или сборника. Между предохранительным клапаном и котловой коробкой или сборником не допускается установка выходных труб и клапанов для отбора пара. (3) У рычажных предохранительных клапанов должны быть устройства, предотвращающие самопроизвольное движение груза, а также направляющие элементы, не позволяющие рычагу выходить из своего положения. У пружинных предохранительных клапанов должны быть ручки для подъема, а также устройства, препятствующие произвольной настройке винтов. (4) Для котлов с номинальным давлением пара, не превышающим 3,82 МПа, диаметр горлышка предохранительного клапана должен быть не менее 25 мм; для котлов с номинальным давлением пара, превышающим 3,82 МПа, диаметр горлышка предохранительного клапана должен быть не менее 20 мм. (5) Площадь поперечного сечения соединительной трубы между предохранительным клапаном и котлом должна быть не меньше площади поперечного сечения входа предохранительного клапана. Если несколько предохранительных клапанов установлены на одной короткой трубе, которая напрямую соединена с котлом, то площадь поперечного сечения этой трубы должна быть не меньше 1,25 раза больше суммарной площади отверстий для выпуска пара у всех предохранительных клапанов. (6) На предохранительных клапанах обычно устанавливаются трубы для выпуска пара. Эти трубы должны вести в безопасное место, а их площадь поперечного сечения должна быть достаточной для обеспечения свободного выпуска пара. У основания выхлопной трубы предохранительного клапана должен быть установлен дренажный трубопровод, ведущий в безопасное место. На выхлопной трубе и на дренажном трубопроводе запрещается устанавливать клапаны.
Диаметр горловины предохранительного клапана котлов с номинальным давлением пара, превышающим 3,82 МПа, не должен быть меньше (B). А, 10 мм. Б, 20 мм. В, 30 мм. D35mm