Thread Content
1. Требуется защита от низкого давления с интерлоком, для DCS требуется отсутствие интерлока, к какому контакту подключается датчик давления на площадке — NO или NC? 2. Требуется высокий уровень блокировки при давлении; по требованиям DCS блокировка не требуется. К какому типу подключается переключатель давления на площадке — NO или NC? Хотел бы узнать: что означают переключатели давления NO и NC — когда давление равно 0, или когда оно находится в нормальном значении?
Переключатели давления NO и NC относятся к ситуации, когда давление равно 0 (то есть при атмосферном давлении). Поэтому требуется либо блокировка при низком давлении, либо при высоком. DCS предусматривает блокировку при значении 0; при подключении переключателя давления в режим NC блокировка отключается. Конечно, можно принять значение NO, но логика ввода должна быть инвертирована.
Требование DCS — 0 интерлокуирования, при подключении датчика давления на площадке в режим NC интерлокуирование отключается.
Это 0 означает сигнал активации; это должно отключать сигнализацию. В нормальных условиях цепь находится в замкнутом состоянии, а при возникновении сигнализации цепь размыкается!
Достаточно запомнить одну фразу: Normal Open/Normal Close — это состояние при отсутствии воздействия.
Можно выбрать любое состояние, главное — определить, в каком состоянии будет производиться запуск. Определяется во время настройки в DCS.
Как правило, при выборе режима отключения сигнала тревоги предполагается, что контакт должен находиться в замкнутом состоянии. Поэтому для сигналов о низком давлении используется контакт типа NO, а для сигналов о высоком давлении — контакт типа NC. Причина в том, что при низком давлении оно либо отсутствует, либо ниже установленного значения; однако в нормальных условиях давление всегда превышает это значение. Следовательно, в обычных условиях контакт, отвечающий за сигналы о низком давлении, также находится в замкнутом состоянии. Что касается контакта, отвечающего за сигналы о высоком давлении, то объяснений здесь не требуется.
Принцип безопасности при сбое!
Можно использовать как NC, так и NO — это должно сработать в любом случае; на стороне шкафа можно это изменить
Можно использовать как NC, так и NO — это должно сработать в любом случае; на стороне шкафа можно это изменить
Раньше я думал, что при подключении предохранительного клапана в режим NO он будет находиться в этом режиме до тех пор, пока давление не достигнет установленного значения (независимо от того, нормально ли давление или нет). Разве не так? @xh8618 @HEJIYUER @1111111