Thread Content
У насоруженный преобразователем частоты насос с винтовым двигателем: при частоте 3–4 Гц двигатель практически не вращается, а расход жидкости крайне мал. При частоте 5–10 Гц расход жидкости на выходе остается крайне нестабильным. В чем причина? Ещё хотел бы спросить: если нужно контролировать объём потока на выходе, существуют ли кроме установки частотного преобразователя другие способы? Например, можно ли использовать клапаны для регулирования потока? Просьба дать советы, спасибо.
У нас на вакуумных фильтрах для масла используются шнековые насосы; для регулировки расхода жидкости производится регулировка частоты вращения насоса
Установка частотного преобразователя слишком дорогостояща; для контроля расхода жидкости используются традиционные методы, которые эффективны
Я думаю, что вы можете стабилизировать расход, регулируя давление на выходе. Основная причина, вероятно, в том, что из-за слишком низкой частоты изменения скорости вращения двигателя давление на выходе остается слишком низким, в результате чего расход становится нестабильным. Не слишком ли большой у вас насос?
Эффективность насоса с винтовым двигателем сама по себе низкая. И у всех есть фиксированное соотношение сжатия. Требования к использованию могут быть выполнены только при заданных параметрах проектирования. Рекомендуется использовать регулировку через байпас и обратный вход в резервуар, но следите, чтобы не допустить перенапряжения в резервуаре
Частота изменения частоты слишком низкая, из-за чего давление на выходе нестабильно; рекомендуется 30–50 Гц