В системе PKSC300 невозможно управлять одним из клапанов: электромагнитный клапан не может открыться. На интерфейсе управления указывается, что клапан находится в режиме «uncommanded». При проверке на месте сигналы работают нормально, предохранитель, контролирующий работу электромагнитного клапана, также не перегорел. Однако клапан по-прежнему не подчиняется управлению – электромагнитный клапан не получает питания. У кого-нибудь была похожая проблема?
uncommanded, вероятно, означает: был дан сигнал для управления клапаном, но в течение установленного времени клапан не достиг нужного положения. Рекомендации: ① Проверьте, есть ли выход на соответствующем канале. (Это можно увидеть в CB, а также измерить с помощью мультиметра) ② Подается ли напряжение на катушку соответствующего реле? (Можно посмотреть индикаторный светодиод реле) ③ Есть ли напряжение на соответствующем контакте реле? (Это можно определить с помощью мультиметра) ④ Есть ли напряжение на соединительных точках линии? (Это можно определить с помощью мультиметра) Есть ли напряжение на электромагнитном клапане, соответствующем пункту ⑤? (Это можно определить с помощью мультиметра) ⑥ Нормальна ли подача воздуха к соответствующему электромагнитному клапану?
Клапан заедает и не может работать. Может ли возникнуть такая ситуация?
Да, если в указанное время не поступит информация о положении соответствующего переключателя. Тогда появится Uncommond. Поэтому самое важное — пошагово проверять, в чём заключается проблема