Уровнемер с двумя фланцами не точен

2015-11-28View Original

Thread Content

У нас в организации сейчас есть уровнемер с двумя фланцами SMAR LD301. В последнее время, из-за холодной погоды, возникла проблема: показания уровня стали неточными. Мы перенастроили нулевую и максимальную отметки, и на несколько часов все было в порядке. Но затем снова появилась разница с реальным уровнем жидкости, причем размер этой разницы менялся. Жидкость, которую мы измеряем, — это смесь сырой нефти и воды, получаемая из нефтяных скважин. К тому же при низких температурах колебания уровня становятся значительными. Мы установили электрическое обогревание для капилляра уровнемера с двумя фланцами, чтобы обеспечить теплоизоляцию. Это помогло улучшить точность измерений. Насколько я помню, капилляр у такого уровнемера не должен требовать теплоизоляции; при низких температурах он должен функционировать нормально. Почему же у нас проблемы при низких температурах? Кто-нибудь может помочь нам решить эту проблему? Как можно настроить уровнемер так, чтобы ошибка была минимальной? Настройка диапазона измерений осуществляется с помощью магнитного рычага
Reply #22015-11-28
Можете ли вы узнать, какая модель у масла для заполнения капилляров? Или какая минимальная температура окружающей среды может выдерживать такое масло-заполнитель? Какая температура окружающей среды? Три вида силиконового масла, которые мне известны, имеют минимальные температуры: –45 градусов (также бывает –30 градусов), 0 градусов и +20 градусов. Все они являются продукцией компании DOW CORNING. Судя по явлениям, предположительно использована силиконовая жидкость с положительной температурой. @жиагуоюнь
Reply #32015-11-28
Модель этого силиконового масла мне действительно неизвестна. Судя по всему, возможны варианты с использованием значения «плюс» или нуля. Есть ли какие-нибудь способы борьбы с колебаниями уровня жидкости? К тому же диафрагма уже очищена; изначально она была немного грязной. И должна ли высота фланца соответствовать полному диапазону измерений? Любое место подойдет, ведь у нас не требуется такой высокий уровень жидкости — около 1,7. Мы установили предел измерения примерно на уровне 1 метра. Как это повлияет на трансмиттер? И вообще, в чём проблема с таким настройкой? Я не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе. Пожалуйста, помогите мне с ответом
Reply #42015-11-28
В принципе, раньше показания были довольно точными. Но в последнее время из-за холодной погоды показания стали более нестабильными. Кроме того, разница между фактическим уровнем жидкости также постоянно меняется: иногда она увеличивается, а иногда уменьшается. Может быть, это связано с тем, что мы используем электрическое обогревание и изоляцию для капилляров? Ведь разная температура капилляров приводит к колебаниям уровня жидкости
Reply #52015-11-28
Ничего не поделаешь, приходится поддерживать тепло. Теплоизоляция капилляров — это обычная практика; например, у продуктов компании Yokogawa с использованием стандартного силиконового масла температура может опускаться примерно до -10 градусов, а при специальной настройке — до -30 градусов. Ромон DC200 примерно –45 градусов. Диапазон сжатия влияет на точность, но это (единичные проценты), и разница не так уж велика. При использовании капилляра в диапазоне 1 метра действительно необходимо тщательно подбирать наполнитель: при малом диапазоне измерений влияние наполнителя становится значительным. Какая температура воздуха здесь? Зимой прошлого года тоже так было? @жиагуоюнь
Reply #62015-11-29
Основными причинами неточности датчиков уровня с двумя фланцами являются следующие факторы: во-первых, плотность измеряемой жидкости, поскольку изменения соотношения воды и масла или температуры влияют на плотность среды; Во-вторых, это температура окружающей среды в месте нахождения капилляра. Значительные колебания температуры могут привести к расширению жидкости внутри капилляра, что влияет на точность измерений. Принять меры по вышеуказанным причинам.
Reply #72015-11-29
Неточные измерения из-за низкой температуры: согласно требованиям к отоплению, необходимо усилить отопление или приобрести уровнемер, подходящий для измерений в условиях низких температур в данном регионе.
Reply #82015-11-29
Проверьте, не заблокирована ли клапанная коробка с двумя фланцами. Такое явление может быть связано с блокировкой клапанной коробки, что приводит к колебаниям давления. Очистите и прочистите клапанную коробку.
Reply #92015-11-29
С этим корневым клапаном все в порядке, его постоянно настраивали в эти дни, с клапаном нет проблем
Reply #102015-11-29
Недавно температура опускалась до минус 12 градусов, после чего это стало запрещено. Раньше температура была немного выше — не более минус 8 градусов. Раньше также было тепло от электричества, но температура не достигала таких высоких значений. К тому же показания сильно колебались

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.