Thread Content
Наша компания имеет трубчатый конденсатор с хладагентом для холодильника York, слой оболочки - R22, в трубном слое циркулирует вода, материал трубного слоя - медь, а форма трубной пластины - расширение прочности. Некоторое время назад оператор что-то бросил в оборотную воду. В результате медная труба подверглась коррозии, и медную трубу заменили. В результате возникла проблема. По регламенту для обнаружения утечек использовался азот до 15 килограммов. Пузырьков мыльной воды с обеих сторон трубных решеток, ни на трубных решетках, ни на трубах обнаружено не было. Однако через 24 часа давление упало на 2,5 килограмма, а через 7 дней упало до 8 килограммов. Вакуум можно было накачать только до 600 Па, и он уже не мог снизиться. Сначала я задавался вопросом, не случилось ли что-то не так с трубками, но трубки прошли полную ультразвуковую проверку и все должно быть в порядке! Теперь у меня нет другого выбора, кроме как использовать гелиевый спектрометр для обнаружения утечек. Кто-нибудь знает, как с этим справиться? Если для обнаружения утечек я могу использовать только гелий, как мне это делать? ?
В HG 20584 предусмотрены специальные методы обнаружения утечек гелия. Чувствительность обнаружения утечек гелия очень высокая, поэтому пройти его я, скорее всего, не смогу.
Спасибо, Боже. Я знаю, что не смогу пройти испытание гелием, но моя цель не пройти испытание гелием, а найти место утечки текущего теплообменника и отремонтировать теплообменник. В противном случае было бы жаль сразу выбрасывать теплообменник из-за такой маленькой течи, которую невозможно обнаружить.
Хороший персонал. Но вы должны быть осторожны. Медные трубы по своей сути механически расширены. При ремонте обращайте внимание на степень расширения и не допускайте образования трещин в канавке расширения.
Использовали ли вы мыльную воду для проверки герметичности в течение 24 часов и 7 дней?
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем xlxuiin 3 декабря 2015 г., 22:55. Проблема заключается в расширительном устье. Какая толщина медной трубы? Если компенсатор медной трубы некачественный, труба треснет или оторвется. http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=920024&highlight=%CD%AD%B9%DC%2B%D5%CD%BD%D3
Для расширения прочности щелевые компенсаторы обычно имеют лучшую герметизацию. Поскольку проблем с теплообменной трубкой нет, проведите гидростатическое испытание компенсатора, чтобы проверить наличие утечек, или используйте сжатый воздух для обнаружения утечек. Использование гелия для обнаружения утечек слишком расточительно, опасно и ненужно.
Брат, я потерял дар речи. Я ясно дал это понять. Моя самая сложная проблема сейчас заключается в том, что я не могу найти утечку с помощью тестов на утечку мыльной воды и азота. Я искал его N раз, но он продолжает медленно утекать.
С помощью проверки гелием сложно определить, какая труба протекает. Рекомендуется проверить наличие утечек аммиака. Вы также можете распылить мыльную воду, чтобы проверить герметичность. Если утечка серьезная, можно также найти место утечки. Капиллярный контроль трубных решеток также возможен, но специально протереть поверхность затруднительно. Существует много новых технологий, таких как IRIS и метод соно-глаза. . . Различные методы обнаружения, разная точность обнаружения, тот, который подходит вам, является лучшим.