Уважаемые коллеги, при измерении расхода пара с помощью датчика разности давлений между двумя трубопроводами для передачи давления устанавливаются конденсационные резервуары. Эти резервуары находятся не на одном уровне, что приводит к ошибкам в измерениях. Можно ли устранить эту ошибку путем смещения нуля датчика? Благодарю за совет!
Нельзя. Даже при использовании смещения в ноль ошибка все равно будет существовать
Где вообще устанавливают резервуар для конденсата посередине трубопровода для передачи давления? Его следует установить на уровне или немного выше уровня поверхности, чтобы обеспечить отсутствие конденсата перед резервуаром и стабильную высоту столба конденсата за резервуаром.
Лучше всего изменить эту установку.
Не соответствует требованиям стандартов установки, что затрудняет обеспечение точности измерений.
Вероятно, автор не сформулировал это четко: прежде всего необходимо убедиться, что положение двух резервуаров для конденсата находится выше, чем места отбора проб напряжения в технологических трубопроводах. Если это требование не будет выполнено, не будет образовано обратного потока, и не удастся достичь стабильного уровня жидкости — тогда ничего не поделаешь. Если условия позволяют выполнить следующие действия, заполните оба изолирующих трубки водой. Включите их в работу в том порядке, в котором они были подключены. Не выключая их, отрегулируйте показания на нуле. Затем выключите их и установите значение в отрицательном режиме, чтобы определить разницу давлений. Сколько получится — на столько и произведите коррекцию (обратите внимание на знак: если значение отрицательное, то производится отрицательная коррекция, и наоборот). Отключить трехклапанный блок, открыть один клапан, затем снова включить трехклапанный блок. При этом крайне важно не открывать все три клапана одновременно, чтобы вода не утекла. Так будет хорошо
6-й этаж — правильный ответ, но разве нельзя просто изменить угол наклона конденсационного резервуара? ?
Как правило, сделать так, чтобы уровень был идеальным, сложно — всегда будет небольшая разница. К тому же со временем трубы, используемые для передачи давления, могут деформироваться, из-за чего обе изоляционные трубы теряют горизонтальное положение
Ситуация с установкой такая же, как вы и говорили: на самом деле два резервуара для конденсата не находятся на одном уровне. Вероятно, эту погрешность можно скорректировать путем смещения нуля трансмиссии
Два резервуара для конденсата находятся не на одном уровне; неизвестно, какова разница в высоте жидкости между ними. Когда резервуары находятся не на одном уровне, эту разницу можно скорректировать путем изменения положения датчика. Однако необходимо вести записи, чтобы другие люди могли ориентироваться. В противном случае те, кто не знает ситуации, могут снова настроить все неправильно.
Конечно, можно исправить. Я уже очень четко описал способ; если понять принцип, то не стоит бояться, что что-то пойдёт не так