Требуется ли герметичность в системе факела перед вводом в эксплуатацию? У кого есть конкретный план? Ранее мы проводили пробные нагрузки под давлением воды и чистку с помощью взрывов. Необходимо ли перед вводом в эксплуатацию проверять герметичность всей системы? Мы хотим провести замену непосредственно азотом. Затем, после того как природный газ будет соответствовать требованиям для холодного сброса, происходит зажигание. Пожалуйста, дайте советы, эксперты.
Обязательно нужно сделать это: устройства, составляющие всю систему, должны работать самостоятельно; для этого используется мыльный раствор или другая пенящаяся жидкость
Во всех керосиновых системах, которые мы устанавливали на заводе, обеспечивалась герметичность — это необходимо делать, как и на 3-м этаже
Нужно сделать, иначе что делать, если будет утечка?
Последнее изменение в этом посте было сделано slll611 12.12.2015 в 16:51. Это всё ещё необходимо, об этом уже написано выше. Однако система факелов включает в себя множество подразделений, и для обеспечения герметичности требуется сотрудничество других соответствующих сторон. Неизвестно, какой участок управляет автор. Если речь идет о системе трубопроводов, то соответствующим организациям необходимо закрыть свои клапаны для сброса давления. Владелец здания обеспечивает герметичность только системы трубопроводов; обычно это касается только резервуара с водяным уплотнителем, поскольку за этим резервуаром уже прямой выход в атмосферу (через факельную головку). Конкретные шаги: 1. Связаться с соответствующими подразделениями, ответственными за сети, и закрыть клапаны для сброса давления в их учреждениях (обычно это осуществляется под координацией вышестоящего производственного отдела) ; 2. Сначала заполните водой до максимальной отметки, закройте систему трубопроводов ; 3. В сеть подаётся небольшое количество азота — достаточно слегка положительного давления, оно не должно превышать давление в водяном уплотнителе ; 4. Организовать работу сотрудников по полному проверке на наличие утечек с использованием мыльного раствора, моющего средства и т. д ; 5. После исчезновения утечек отодвиньте водяной уплотнитель на требуемую высоту и замените воздух азотом. Или можно сначала заменить азот, а затем установить водяной уплотнитель в подходящее место. Проверка герметичности системы факелов сопряжена с трудностями и требует большой внимательности, поскольку рабочее давление в трубопроводах обычно очень низкое, и для его контроля используется только водяной затвор. При недостаточно тщательной проверке сложно обнаружить места утечек. Кроме того, использование манометра для отслеживания изменений давления не является достаточно надежным методом, поскольку давление в системе факелов невысокое, а сети трубопроводов обычно большие и толстые. Давление в таких сетях сильно зависит от изменений температуры, поэтому сложно правильно оценить показания манометра. Изменения на манометре могут быть вызваны изменениями температуры, а не утечками.
Замена азотом может осуществляться одновременно с герметизацией