Причины пожара на линиях электропередачи, вызванного использованием в компании амперметров прямого типа для управления ротационными насосами

2015-12-10View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги, амперметры вторичных насосов вакуумных установок компании — ротационных насосов — подключены непосредственно к основной цепи. Из-за высокого тока или плохого контакта амперметров может возникнуть разрыв цепи, что приводит к высокому напряжению. В обоих случаях происходит сильное нагревание, что влияет на окружающие провода; в конечном итоге может начаться возгорание. Верно ли такое описание? Кроме того, каковы условия использования трансформаторов тока, и можно ли их демонтировать?
Reply #22015-12-10
Является ли такой подход разумным? Существуют ли соответствующие электрические стандарты, регулирующие это?
Reply #32015-12-10
Можно ли использовать индуктивный токометр? Его не обязательно подключать непосредственно в основную цепь; говорят также, что его можно использовать в вторичной цепи.
Reply #42015-12-10
Можно ли использовать трансформатор тока? Какой ток должен быть? Обязательно ли, чтобы он превышал 5 А?
Reply #52015-12-10
Если речь идет о низком напряжении с малым током, амперметр можно подключить непосредственно в цепь распределения электроэнергии; Высокое напряжение, большой ток — это не разрешено правилами, к тому же нет таких больших амперметров. Согласно правилам, в цепях с током свыше 50 А обязательно должен быть установлен трансформатор тока.
Reply #62015-12-10
Почему при прямом подключении амперметра легко возникает разрыв цепи, и почему при этом возникает высокое напряжение?
Reply #72015-12-10
Индуктивный токометр измеряет ток, протекающий по проводам основной цепи, путем электромагнитного преобразования в катушке; при этом получаемый индукционный ток умножается на коэффициент преобразования. Сам токометр не соединен напрямую с проводами основной цепи. Поэтому для измерения больших токов достаточно использовать токометр с классом точности 5A, что осуществляется с помощью трансформаторов тока с разным коэффициентом преобразования. Такие устройства имеют небольшие размеры, низкую стоимость, удобны в монтаже и не занимают много места. Прямое подключение должно осуществляться последовательно в проводах основной цепи; изготовление огромных амперметров и их установка — это глупый и бесполезный способ.
Reply #82015-12-10
Существует несколько способов измерения тока: первый — это прямое измерение с помощью клещевого амперметра; Во-вторых, это трансформаторы тока. Если подключить амперметр к вторичной цепи трансформатора тока, можно узнать значение тока. Следует иметь в виду, что амперметр не может напрямую измерять ток в основной цепи; для измерения необходимо использовать трансформатор тока. Кроме того, диапазон измерений трансформатора тока не должен быть меньше максимального значения тока в цепи, чтобы избежать его повреждения и угрозы безопасности людей ; В-третьих, в цепь подключаются известные резисторы. Путем измерения напряжения на концах резисторов, а затем деления этого напряжения на значение сопротивления, также можно определить величину тока. Однако этот метод труден в применении.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.