Проблема разделения сигнала датчика давления на две части

2015-12-11View Original

Thread Content

Помощь: На месте требуются сигналы от датчиков давления в двух местах. Можно ли использовать разделяющий устройство с 1 входом и 2 выходами? В обоих случаях используется питание 24 В. Когда все это подключается к дистрибьютору, возникнут ли проблемы с питанием трансмиттера? Требуется ли дополнительное питание для распределителя сигналов?
Reply #22015-12-11
Наш подход в таких ситуациях заключается в использовании защитных решеток типа «один вход, два выхода». Защитные решетки питаются от отдельного источника напряжения 24 В. На обоих выходах применяется сигнал в диапазоне 4–20 мА; питание на эти выходы не подается. Для получения точной информации обратитесь к схеме подключения, приведенной в инструкции к вашему распределителю
Reply #32015-12-11
Для сигнального распределителя требуется дополнительное питание.
Reply #42015-12-11
Почему это так сложно? Раздатчик сигналов требует питания, а также необходимо обеспечивать питание передатчиков на месте. Выход дистрибьютора подключается к устройству, в котором вы используете сигнал, — это пассивный сигнал, поэтому подача электроэнергии не требуется
Reply #52015-12-11
Если это зона, не предназначенная для использования в взрывоопасных условиях, то следует использовать распределитель с одним входом и двумя выходами. Питание трансмиттера обычно обеспечивается через этот распределитель
Reply #62015-12-11
Кажется, существуют приборы, поддерживающие многоканальную выходную сигнализацию: первый выход передает давление, второй выход также передает давление. Это можно реализовать с помощью специального распределителя сигналов от производителя, верно?
Reply #72015-12-12
Есть два способа решения: первый — с помощью встроенного программного обеспечения DCS, позволяющего сделать так, чтобы значение второго сигнала совпадало с значением первого сигнала; то есть достаточно просто зачитать сигнал с датчика на втором узле. Во-вторых, проблему можно решить с помощью аппаратного обеспечения, то есть путем использования диспетчеров сигналов или защитных устройств типа «один вход – два выхода». Поскольку для преобразования и распределения сигналов требуется дополнительная энергия (в самой карте сигнала имеются схемы усиления и распределения сигналов), необходимо обеспечить дополнительное питание. Кроме того, потребуется ещё один-два шага при подключении кабелей.
Reply #82015-12-13
Безопасный барьер с одним входом и двумя выходами устанавливается очень просто. Не забывайте размещать его на той стороне системы, где уровень безопасности выше — например, если системы SIS и DCS существуют одновременно, достаточно разместить барьер на стороне SIS. В этом случае он будет функционировать так же, как обычные трансмиттеры
Reply #92015-12-14
Разве это не вход один и выход два? Для работы на месте достаточно одного источника питания; приходя на место, можно использовать ваш распределитель, чтобы подать питание в два места. Лучше всего использовать защитный барьер в качестве предосторожности. К тому же вы можете напрямую отправлять сигналы через DCS. Все подойдет
Reply #102015-12-27
Безопасный барьер с одним входом и двумя выходами решает проблему; питание может подаваться отдельно

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.