Для дифференциальных расходомеров обязательно ли брать квадратный корень от процента дифференциального давления (отношения дифференциального давления к общему давлению)?

2015-12-12View Original

Thread Content

Хочу задать вопрос всем коллегам-морякам: в датчиках расхода, работающих по принципу разницы давлений, на экране DCS единицей измерения расхода может быть как объемный расход в м³/ч или л/ч, так и массовый расход в кг/ч или т/ч. Необходимо ли в таком случае брать квадратный корень от процента разницы давлений (отношения разницы давлений к общему давлению)? { Потому что: мгновенный расход у прибора второго порядка = квадратный корень из (разница давлений/диапазон измерений передатчика) * диапазон расхода у прибора второго порядка } Спасибо всем морякам{:1_90:}
Reply #22015-12-13
Поток пропорционален квадратному корню из разницы давлений, поэтому необходимо брать квадратный корень. Можно взять квадратный корень на трансмиттере, а можно — на DCS.
Reply #32015-12-13
На втором этаже сказано верно, но обычно корень вычисляется на стороне системы управления, чтобы значение, выдаваемое датчиком разницы давлений, лучше соответствовало точности самого датчика
Reply #42015-12-13
Автор поста, вы уже публикуете третий пост, посвященный проблеме вычисления квадратного корня для дифференциальных расходомеров. Вы постоянно беспокоитесь из-за этой проблемы. Возможно, вы путаете дифференциальный трансмиттер или расходомер, используемый вместе с устройством ограничения потока (то есть трансмиттер типа √△P). Дифференциальный трансмиттер передает сигнал дифференциального давления, который необходимо преобразовать с помощью операции вычисления квадратного корня в приборе отображения данных или в системе DCS. Только после этого получается сигнал расхода. А трансмиттер √△P выдает сигнал расхода в уже возведенной в квадрат форме (квадратный корень берется прямо в трансмиттере). Рекомендуем ознакомиться с принципом работы дифференциальных расходомеров и соответствующими формулами расчета — тогда вопрос с квадратным корнем станет понятен.
Reply #52015-12-13
Поток пропорционален квадратному корню из разницы давлений, поэтому необходимо применять операцию вычисления квадратного корня. Обычно при настройке DCS выбирается именно этот вариант; тогда выходные сигналы из измерительных приборов будут линейными, а на экранах приборов будет отображаться значение после применения операции квадратного корня;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.