HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Шнековый холодильный агрегат

2016-03-29View Original

Thread Content

Давайте обсудим, какие неисправности возникали у винтовых холодильных установок, используемых в системах предохлаждения :рукопожатие:рукопожатие:рукопожатие
Reply #22016-03-29
У нас сенсор тока выдал сбой. .
Reply #32016-03-29
У нас в охладителях постоянно образуется налет, из-за чего эффективность теплообмена падает.
Reply #42016-03-29
Использую уже почти семь лет~~ Практически не было никаких проблем~~ Только с дисплеем были проблемы, но после замены всё наладилось~~
Reply #52016-03-29
Заменена панель; имеются незначительные проблемы с утечкой масла и фреона. Агрегат производства компании Trane, поэтому с ним редко бывают проблемы
Reply #62016-03-29
Сейчас преобладает интеграция, сбоев в аппаратном обеспечении почти нет; в большинстве случаев это небольшие неисправности в компонентах для детекции, сенсоров и отображения
Reply #72016-03-29
При соблюдении правил и регулярном техническом обслуживании серьезных проблем практически не возникает~~
Reply #82016-03-30
Использую уже три года, проблем практически не было
Reply #92016-03-30
Хладагенты Carrier: конденсатор хладагента №5 был обнаружен вовремя из-за утечки теплообменных трубок; после диагностики его просушили с помощью азота, а две трубопроводные линии заблокировали медными пробками — после этого всё заработало нормально. У холодильника модели 3# из-за неисправности насоса масла было заменено 3 насоса, теперь он работает нормально. 1# Холодильная установка после первого технического обслуживания работает с низкой интенсивностью, эффективность охлаждения недостаточна, необходимо провести диагностику. В целом, насосы с шнековым механизмом потребляют меньше энергии по сравнению с отечественными поршневыми и шнековыми насосами. Оказывается, каждый год накапливается множество пустых баллонов с газом R22, а масла для охлаждающей системы не хватает даже на несколько бочек.
Reply #102016-04-05
При слишком низкой нагрузке может наступить плохое смазывание, что приведёт к заеданию винта.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.