Как соединить несколько разных доменов vnet/IP от Yokogawa с помощью трехуровневого коммутатора?
Thread Content
Настройки, установленные производителем:Домен 1: Адрес vnet — 172.16.1.1/16; IP-адрес vnet — 192.168.129.1/24; шлюз — 192.168.129.254.
Домен 2: Адрес vnet — 172.16.1.1/16; IP-адрес vnet — 192.168.129.1/24; шлюз — 192.168.129.254.
Домен 2: Адрес vnet — 172.16.2.1/16; IP-адрес vnet — 192.168.129.1/24; шлюз — 192.168.129.254.
Домен 2: Адрес vnet — 172.16.2.1/16; IP-адрес vnet — 192.168.130.1/24; шлюз — 192.168.130.254.
Настройки домена 3 аналогичны.
Схема сетевых соединений: В каждом домене катушки bus1 и bus2 объединяются во втором уровне сети через коммутаторы bus1. Катушки bus2 также объединяются с помощью других коммутаторов второго уровня. Между разными доменами осуществляется связь путем подключения коммутаторов bus2 всех доменов к трехуровневому коммутатору Cisco. Катушки bus1 используются только для объединения данных внутри одного домена; между доменами нет прямых физических соединений.
В настоящее время возникли проблемы с сетью: при попытке отправки запросов типа PING от одного домена к другому задержка составляет более 1000 мс. Невозможно получить данные от контроллера домена; однако сбор данных внутри самого домена происходит нормально. Задержка при отправке запросов типа PING между адресами 172 также в пределах нормы. При отправке запросов к адресам 192 из других доменов задержка также нормальная. Скорее всего, с сетью все в порядке. Предлагаемые на данный момент решения: 1) заменить коммутаторы Cisco с целью выяснения, не является ли проблема связана с трехуровневыми коммутаторами в канале BUS2. Вместо них будут использоваться коммутаторы Huawei; на них будет настроена IP-адресация интерфейсов в режиме VLAN (по аналогии с настройками в Cisco). Таким образом, устройства, находящиеся в разных доменах, смогут взаимодействовать друг с другом по адресам вида 192.168, но не смогут взаимодействовать по адресам вида 172.16. На коммутаторах Cisco не видно никаких настроек, связанных с сетями VLAN типа 172. Как же коммутаторы Cisco обеспечивают соединение между устройствами в разных доменах? Их IP-сети изолированы с помощью VLAN. Я не разбираюсь в концепции VNET. Пожалуйста, подскажите, каковы ключевые параметры настройки трехуровневых коммутаторов? 2. В настоящее время различные сегменты BUS1 не связаны между собой. Можно ли их соединить с помощью трехуровневого коммутатора? Пытались подключить двухуровневый коммутатор BUS1 напрямую, но это не сработало. Адреса устройств в каждом сегменте — 172.16.0.0/16. Теоретически, устройства, находящиеся в одной субсети, должны быть доступны для обмена данными через команду PING без использования трехуровневого коммутатора. В чем причина? Я никогда не работал с промышленными сетями, прошу совета у специалистов в этой области