Thread Content
При использовании ультразвукового расходомера в системе DCS можно получить точное значение расхода без необходимости применения операции квадратного корня, тогда как при использовании расходомера с дифференциальным давлением в системе DCS для получения точного значения расхода необходимо сначала применить операцию квадратного корня. Если установить ультразвуковой расходомер и расходомер с измерением разницы давлений одновременно в одной и той же трубопроводной линии для измерения расхода (при этом в данной трубопроводной линии устанавливаются два расходомера с измерением разницы давлений, которые дают разные значения расхода: значение расхода, получаемое после применения функции квадратного корня в DCS для данных от одного расходомера, и значение расхода, получаемое без применения этой функции для данных от другого расходомера), то какому из расходомеров с измерением разницы давлений будет соответствовать значение расхода, измеряемое ультразвуковым расходомером?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем piaopingke 22.12.2015 в 11:48. У расходомеров с разницей давлений расход воды находится в линейной зависимости от квадратного корня из разницы давлений. Если проектирование и монтаж расходомера выполнены правильно, то его показатели должны быть примерно такими же, как у расходомера, использующего квадратный корень из разницы давлений.
Если расходомеры все точны, а способ их установки соответствует требованиям, то результат будет совпадать с результатом после вычисления квадратного корня.
Один прибор выполняет операцию вычисления квадратного корня, другой — нет. Неужели вы используете датчик расхода с прямым выводом сигнала расхода? Только в таком случае не требуется выполнять операцию вычисления квадратного корня ни на стороне прибора, ни на стороне DCS. Если с дизайном и установкой нет проблем, то трафик должен быть примерно одинаковым
Для измерения расхода с помощью датчика разницы давлений существуют два варианта: с открытым индикатором и с открытой комнатой управления.
Посмотрите, как настроены параметры выхода вашего датчика разницы давлений. Если выход линейный, в DCS необходимо применять операцию квадратурного корня; Если датчик разницы давлений настроен на выход в квадратном корне, то в DCS достаточно лишь установить коэффициент K, и всё будет линейно
Посмотрите, как настроены параметры выхода вашего датчика разницы давлений. Если выход линейный, в DCS необходимо применять операцию квадратурного корня; Если датчик разницы давлений настроен на выход в квадратном корне, то в DCS достаточно лишь установить коэффициент K, и всё будет линейно
Наверху — правильный ответ. Место, в котором производится извлечение квадратного корня, не влияет на точность измерений. При неизменной точности датчика дифференциального давления речь идет лишь о вычислении, которое не влияет на результат.
Теоретически показатели, получаемые с помощью любых методов обнаружения, должны совпадать, и отклонений не должно быть
Раздельносопловый расходомер рассчитывает расход на основе измеряемого разницы давлений; расход пропорционален квадратному корню из этой разницы давлений. Из формулы принципа видно, что необходимо брать квадратный корень, поэтому значение расхода без его вычисления будет неверным и заниженным. Поэтому во всех раздельносопловых расходомерах необходимо брать квадратный корень. Ультразвуковой расходомер измеряет скорость потока для расчета его объема; принципы работы этих двух типов расходомеров различаются. Теоретически, значение расхода, полученное путем вычисления квадратного корня из разницы давлений, совпадает с значением расхода, определенным с помощью ультразвука. Расходомер типа A+Qmc обладает наилучшими характеристиками среди расходомеров на основе разницы давлений; его точность может достигать 0,5 класса. Расчет расхода на основе квадратного корня из измеренной разницы давлений позволяет добиться более высокой точности по сравнению с методом измерения с использованием ультразвука.