Совпадает ли расход, измеряемый дифференциальным расходомером и ультразвуковым расходомером?

2015-12-22View Original

Thread Content

При использовании ультразвукового расходомера в системе DCS можно получить точное значение расхода без необходимости применения операции квадратного корня, тогда как при использовании расходомера с дифференциальным давлением в системе DCS для получения точного значения расхода необходимо сначала применить операцию квадратного корня. Если установить ультразвуковой расходомер и расходомер с измерением разницы давлений одновременно в одной и той же трубопроводной линии для измерения расхода (при этом в данной трубопроводной линии устанавливаются два расходомера с измерением разницы давлений, которые дают разные значения расхода: значение расхода, получаемое после применения функции квадратного корня в DCS для данных от одного расходомера, и значение расхода, получаемое без применения этой функции для данных от другого расходомера), то какому из расходомеров с измерением разницы давлений будет соответствовать значение расхода, измеряемое ультразвуковым расходомером?
Reply #22015-12-22
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем piaopingke 22.12.2015 в 11:48. У расходомеров с разницей давлений расход воды находится в линейной зависимости от квадратного корня из разницы давлений. Если проектирование и монтаж расходомера выполнены правильно, то его показатели должны быть примерно такими же, как у расходомера, использующего квадратный корень из разницы давлений.
Reply #32015-12-22
Если расходомеры все точны, а способ их установки соответствует требованиям, то результат будет совпадать с результатом после вычисления квадратного корня.
Reply #42015-12-22
Один прибор выполняет операцию вычисления квадратного корня, другой — нет. Неужели вы используете датчик расхода с прямым выводом сигнала расхода? Только в таком случае не требуется выполнять операцию вычисления квадратного корня ни на стороне прибора, ни на стороне DCS. Если с дизайном и установкой нет проблем, то трафик должен быть примерно одинаковым
Reply #52015-12-23
Для измерения расхода с помощью датчика разницы давлений существуют два варианта: с открытым индикатором и с открытой комнатой управления.
Reply #62015-12-23
Посмотрите, как настроены параметры выхода вашего датчика разницы давлений. Если выход линейный, в DCS необходимо применять операцию квадратурного корня; Если датчик разницы давлений настроен на выход в квадратном корне, то в DCS достаточно лишь установить коэффициент K, и всё будет линейно
Reply #72015-12-23
Посмотрите, как настроены параметры выхода вашего датчика разницы давлений. Если выход линейный, в DCS необходимо применять операцию квадратурного корня; Если датчик разницы давлений настроен на выход в квадратном корне, то в DCS достаточно лишь установить коэффициент K, и всё будет линейно
Reply #82015-12-23
Наверху — правильный ответ. Место, в котором производится извлечение квадратного корня, не влияет на точность измерений. При неизменной точности датчика дифференциального давления речь идет лишь о вычислении, которое не влияет на результат.
Reply #92015-12-23
Теоретически показатели, получаемые с помощью любых методов обнаружения, должны совпадать, и отклонений не должно быть
Reply #102021-03-01
Раздельносопловый расходомер рассчитывает расход на основе измеряемого разницы давлений; расход пропорционален квадратному корню из этой разницы давлений. Из формулы принципа видно, что необходимо брать квадратный корень, поэтому значение расхода без его вычисления будет неверным и заниженным. Поэтому во всех раздельносопловых расходомерах необходимо брать квадратный корень. Ультразвуковой расходомер измеряет скорость потока для расчета его объема; принципы работы этих двух типов расходомеров различаются. Теоретически, значение расхода, полученное путем вычисления квадратного корня из разницы давлений, совпадает с значением расхода, определенным с помощью ультразвука. Расходомер типа A+Qmc обладает наилучшими характеристиками среди расходомеров на основе разницы давлений; его точность может достигать 0,5 класса. Расчет расхода на основе квадратного корня из измеренной разницы давлений позволяет добиться более высокой точности по сравнению с методом измерения с использованием ультразвука.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.