При настройке регулирующего клапана мы обычно используем значения 0, 25, 50, 75, 100 в качестве уровней открывания. Однако заказчик требует, чтобы мы могли задавать любой уровень открывания — например, 5%. Если клапан не открывается при таком уровне, считается, что мы его неправильно настроили. Я хотел бы спросить: можно ли с помощью умного позиционера произвольно устанавливать степень открытия?
Конечно, можно устанавливать любое значение. Во время настройки значения 0, 25, 50, 75, 100 — это лишь общепринятые значения.
Во время наладки ход был 0, 25, 50, 75, 100. Заказчик требует 5% — нужно проверить, работает ли клапан
Какая разница, ведь для производства высокопроизводительных клапанов требуется калибровка с шагом в 0,5 положения клапана
Особые требования клиента должны быть удовлетворены.
Мы никогда такого не требовали, обычно это 0, 50, 100%, варианты 25, 75 пробуют редко.
5% — это положение клапана для тестирования его чувствительности и зоны мертвой зоны; угол открытия может быть установлен произвольно! Только в пределах установленной зоны мертвой зоны!
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем FightingNow 22.12.2015 в 17:44. Разумеется, степень открытия можно установить по желанию! …Эти несколько точек для отладки выбраны для того, чтобы заставить клапан сработать несколько раз; это необходимо для взятия образцов и их анализа. Если положение клапана во всех этих точках соответствует требуемому, значит, клапан уже почти готов к использованию! ! Чувствительность зоны мертвой зоны клапана можно регулировать с помощью позиционера клапана; она не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой!
Я подумал о таком понятии, как зона мертвой зоны регулирующего клапана, но и я в тупике! Можно ли вообще настроить эту штуку? Это уже определяется на этапе производства — это жесткий стандарт!
Небольшой угол открытия клапана — да, это плохо для его элементов
Регулировка возможна в любом диапазоне, но существует одна проблема: при небольших углах открытия клапана регулировка затруднена из-за наличия зон бездействия как у позиционера, так и у самого клапана. Если регулировка осуществляется в диапазоне 5–10%, то необходимо учитывать качество обработки элементов клапана и качество позиционера. Если эти параметры не являются высокими, то способность клапана к регулировке будет слабой. Регулировочный клапан работает лучше в диапазоне 10–90%, причем оптимальным диапазоном является 50–60%. Поэтому при выборе размера элемента клапана необходимо учитывать значение CV. Если клиент требует регулировки при небольших углах открытия, то необходимо обратить внимание на качество элемента клапана и позиционера.