Thread Content
Раньше использовался уровнемер с поплавком, а теперь его заменили на датчик разности давлений; для соединения положительного и отрицательного давлений применяются трубки передачи давления. Ранее диапазон измерений у поплавкового уровнемера составлял от –250 мм до +250 мм, а теперь общая высота остается неизменной — 500 мм. Как же мне настроить диапазон измерений для измерения уровня воды?
-4,9–0 кПа: подача воды в трубу с отрицательным давлением
Если использовать резервуар под нормальным давлением, то нет необходимости устанавливать оборудование для создания отрицательного давления; достаточно будет установить устройство для создания положительного давления или один фланец. Однако это будет стоить дороже. Нужно посмотреть по обстоятельствам и по своим возможностям
Сейчас в инструкции сказано, что при пустом состоянии системы уровень жидкости должен быть равен нулю, и тогда должно отображаться 12 мА. Не понимаю, что это означает
Разбираетесь в приборах на производстве? Пусть они занимаются приборами, ха-ха, шучу. Но я не понял, каковы на самом деле требования к этой технологии, о которой вы говорите
Возможно, потребуется учесть проблему смещения нуля. Устранить разницу давлений ρgh между стороной с отрицательным давлением и трансмиттером, а также между стороной с положительным давлением и трансмиттером.
На стороне положительного давления — нижняя фланцевая соединение, на стороне отрицательного давления — верхняя фланцевая соединение. Диапазон измерений можно установить в пределах от –4,9 до 0 кПа
Диапазон измерений трансмиттера составляет 0–500 мм водного столба, что соответствует 0–4,9 кПа. (после миграции)
1. Диапазон измерений = плотность воды * g * 500 мм; g ≈ 9,8. Это и есть диапазон измерений.
2. Установите знаки «плюс» и «минус», заполните промежуточную камеру изоляционной жидкостью и убедитесь, что в трубках для передачи давления нет пузырьков воздуха. 3. Закройте клапаны для подачи и отбора жидкости в положение «закрыто», откройте клапаны для сброса жидкости, и после того, как уровень изоляционной жидкости станет достаточным, можно произвести выравнивание по нулю. Обратите внимание, что многие поплавки предназначены для измерения уровня жидкости. Об этом обязательно нужно помнить. Если диапазоны измерения разные