Thread Content
Следует ли у низконапорных резервуаров устанавливать предохранительные клапаны? В каких случаях необходимо устанавливать предохранительные клапаны на резервуарах? ? У меня есть резервуар для метанола объемом 5 кубических метров; он закрыт с помощью азотной пробки. Давление в системе азотного затвора составляет 50 кПа. В целях предотвращения пожаров предусмотрена установка предохранительных клапанов для сброса давления. Однако проектная организация предложила превратить резервуар в резервуар при нормальном давлении (снизить давление до 3–5 кПа). По их мнению, если предохранительные клапаны выйдут из строя, будет невозможно сбросить давление. Поэтому необходимо установить ручной клапан для сброса давления в качестве экстренного способа сброса. По их мнению, предохранительные клапаны не нужны, их следует убрать. Я хотел бы спросить: 1. Может ли сама только трубопроводная система с ручными клапанами обеспечить сброс давления? Может ли большой объем жидкости быть сброшен? Почему предохранительный клапан может сбрасывать большое количество жидкости? 2. Можно ли обойтись без предохранительного клапана, снизив давление в резервуаре? Не нужно беспокоиться о пожаре?
В этом резервуаре нет необходимости устанавливать предохранительный клапан, это не сосуд под давлением. Можно сохранить ручной предохранительный клапан и добавить аварийный люк для сброса давления. При поломке вентиля противодавления происходит автоматическое сброс давления через отверстие для чрезвычайного сброса давления
Если находиться в зоне риска возникновения пожара, разве не нужно учитывать возможность пожара? ?
Обязательно необходимо учитывать вопросы взрывозащиты; все электроприборы должны быть взрывозащищенными. Строго запрещено использование открытого огня
Герой, я имею в виду, не следует ли исключить возможность перепрессования резервуара при пожаре? ? Спасибо!~
Вентиляционный люк для чрезвычайных ситуаций позволяет решить проблему избыточного давления в случае пожара.
О, это люки для экстренного сброса давления в резервуарах при нормальном или пониженном давлении. Могут ли такие люки использоваться и в сосудах под давлением? В чем разница между предохранительным клапаном и люком для аварийного сброса? Спасибо!
Нельзя говорить общими словами: некоторые материалы не подходят. У предохранительных клапанов высокое давление работы, а люки для сброса давления являются принадлежностями оборудования, работающего при атмосферном давлении; их обычно используют в крупных резервуарах для хранения
Для резервуаров, предназначенных для хранения нефти, мы обычно устанавливаем клапаны с ребрами для сброса давления; значение давления сброса составляет 0,4 МПа
Нужно ли у горизонтального резервуара для хранения жидкости с температурой кипения 32°C устанавливать предохранительный клапан?
Согласно требованиям GB50341 и Sh3167