Thread Content
Что такое зона мертвой зоны? Если я установлю значение зоны мертвой зоны равным 0,5, а текущее положение клапана — 50, то будет ли клапан автоматически корректировать свое положение до 50, когда оно опустится ниже 49,5 или поднимется выше 50,5? Чувствительность, похоже, используется примерно так же, как и зона мертвой зоны. Пожалуйста, объясните это профи
Я тоже так понимаю: это позволяет избежать частого сигнализирования от датчика положения и увеличивает срок службы клапана
Напротив, смысл зоны бездействия заключается в том, что когда положение клапана отклоняется до 49,5 или 50,5, клапан не корректирует свое положение автоматически. Другими словами, клапан считает такое отклонение допустимым и не вносит автоматических корректировок. Когда же отклонение превышает 49,5 или 50,5, клапан фиксирует это отклонение и вносит соответствующие корректировки.
Большое спасибо:handshake
Чувствительность позиционера ABB модели TZID-C можно понимать следующим образом: согласно указанным требованиям, при значении, меньшем чем 49,5 или большем чем 50,5, позиционер немедленно вносит корректировки
На 3-м этаже сказано верно. Кроме того, в системе управления также можно заранее задать зону демпфирования для регулирования по шагам; обычно при этом выходной сигнал остается неизменным, что предотвращает частую смену положения клапана из-за незначительных колебаний рабочих условий