Как определять давление в каналах расширения и резервуарах для хранения теплоносителя при проектировании котлов на теплоносители? Это низкое давление? Сначала спасибо всем мастерам
И ещё, как определить высоту расширительного бака?
Как правило, температура в котлах с теплопередающей жидкостью не превышает 320 градусов; у некоторых моделей она может достигать 350 градусов и более. Котлы с теплопередающей жидкостью относятся к котлам под атмосферным давлением. Кроме того, дно канала для расширения должно находиться на расстоянии более 1,5 метра от самой высокой точки котла; его можно разместить не прямо над котлом.
Резервуары для расширения делятся на открытый и закрытый типы; это в основном зависит от рабочей температуры теплоносителя, а также от его физико-химических свойств. В открытых системах расширительный бак напрямую соединен с атмосферой; в закрытых системах обычно применяется азотная защита, при этом давление остается незначительно положительным. При проектировании, производстве и монтаже котлов на теплопроводящей смазке необходимо соблюдать требования «Правил технического надзора за безопасностью котлов» TSG G 0002-2012. Если камера расширения является открытой, то её проектирование и изготовление должны соответствовать требованиям стандарта JB/T 4735. Если же речь идет о сосуде под давлением, то необходимо соблюдать требования стандарта GB 150. С низкими канавками то же самое.
Высота резервуара для расширения должна быть на три метра выше, чем у котла; он не должен находиться прямо над котлом. Давление в резервуаре должно быть низким
Высота самой нижней части расширительного бака должна быть не только выше уровня котла, но и на 1,5 метра выше самой высокой трубы всей системы с теплоносителем. В противном случае не запустится. :)
Существуют варианты с атмосферным давлением (в настоящее время не используются), с азотом (незначительное положительное давление — около 101,335 кПа), а также закрытые системы под давлением