Наша компания является нефтеперерабатывающим предприятием. У нас есть проект по производству водорода, в котором используются программируемые клапаны типа PSA. Иногда возникают сигналы тревоги; продолжительность этих сигналов очень короткая. Датчики уже чистились, а в воздуховоде нет воды. Не понимаем, в чем причина: проблема в качестве датчиков или в их оборудовании. Есть ли специалисты, которые могут помочь разобраться в этом?
Хуисюнь — это датчик движения, наверное. Расстояние слишком велико, проникает вода, разъем ослаблен
Я тоже думаю, что проблема в задержке в работе клапана. Пожалуйста, осмотрите оборудование на месте, чтобы выяснить причину
Сходите на место, чтобы проверить время срабатывания клапана. Если с его работой всё в порядке, добавьте некоторое время задержки — такая проблема обычно возникает у крупных клапанов. При выборе новой системы необходимо учитывать электромагнитные клапаны и диаметр трубопроводов для подачи воздуха. Иногда при выборе клапанов и труб с слишком малым диаметром возникает высокое сопротивление потока воздуха, из-за чего клапаны работают медленнее
Посмотрим, как это делается в программе: обычно используется задержка, например, клапан открывается на 2 секунды для проверки наличия обратной связи. Если есть только один переключатель обратной связи. У клапана DN250 практически нет проблем с задержкой в 2 секунды.
Ответ на сигнал тревоги, по-видимому, не имеет большого отношения к работе программируемого клапана. Если клапан работает нормально, то проблема, скорее всего, заключается в переключателе для передачи сигнала. Можно использовать переключатель с постепенным включением
Я не понял, что вы имеете в виду под сигнализацией: сигнал должен подаваться при открытии клапана или при его закрытии. Наши программируемые клапаны генерируют сигналы для проверки работы клапана, а также нерелевантные сигналы. Проверка клапана — это оптическое обнаружение. Очень точно.
Наше программируемое клапанное устройство оснащено бесконтактным датчиком, и в нем предусмотрен сигнал тревоги через 4 секунды после начала движения клапана. На самом деле при проверке сигнала о результатах работы важны прежде всего точность движения клапана и его скорость. Вы можете сами определить, вызван ли сигнал тревоги медленной работой клапана или недостаточной точностью его движения, или же проблема заключается в самой установке сигнала, после чего можно приступить к устранению неисправности