Thread Content
У меня есть несколько вопросов к экспертам: (1) Необходимо ли устанавливать пожарные клапаны на вентиляционных клапанах резервуаров с кислой водой, а также на трубопроводах для сброса газов, идущих из резервуаров дегазации? (2) А что насчет резервуара с бедным аммиаковым раствором? (3) Каковы диаметры труб, по которым поступает и уходит кислая вода, размеры вентиляционных клапанов, а также размеры трубопроводов, ведущих к резервуару для сброса воды? (4) Каковы диаметры труб, по которым поступает и уходит бедный аммиачный раствор, размеры вентиляционных клапанов, а также размеры трубопроводов, ведущих к резервуарам для удаления воды? O(∩_∩)O Спасибо @ylb913
Процессы у разных компаний могут отличаться. После взрыва резервуара с серосодержащими сточными водами в одной из компаний в июне прошлого года СИНОПЕК потребовала установить пожарные клапаны на всех газовых трубопроводах, соединяющих резервуары. У нас кроме участка от дна резервуара до входа в насос, который имеет диаметр DN250, все остальные участки имеют диаметр DN200. Примерно в 2012 году наши газы, полученные на верхней части резервуаров после десульфуризации и дезодорации, выделялись в атмосферу непосредственно на месте в течение более трех месяцев. В итоге их уничтожил гром во время весенней грозы. Затем большая часть газа поступала в пламенеобразователь для кислотных газов, но внутри него также неоднократно происходили самовозгорания и взрывы, поэтому в прошлом году была установлена система подачи азота для накачки резервуара.
Процессы у разных компаний могут отличаться. После взрыва резервуара с серосодержащими сточными водами в одной из компаний в июне прошлого года СИНОПЕК потребовала установить пожарные клапаны на всех газовых трубопроводах, соединяющих резервуары. У нас кроме участка от дна резервуара до входа в насос, который имеет диаметр DN250, все остальные участки имеют диаметр DN200. Примерно в 2012 году наши газы, полученные на верхней части резервуаров после десульфуризации и дезодорации, выделялись в атмосферу непосредственно на месте в течение более трех месяцев. В итоге их уничтожил гром во время весенней грозы. Затем большая часть газа поступала в пламенеобразователь для кислотных газов, но внутри него также неоднократно происходили самовозгорания и взрывы, поэтому в прошлом году была установлена система подачи азота для накачки резервуара.
Каковы размеры клапанов дыхания для резервуаров с кислой водой и трубопроводов, соединяющих их с резервуарами для удаления воды?
У нас нет вентиля для дыхания; газофаза с верхней части резервуара напрямую поступает в резервуар с водяным уплотнителем. Перед попаданием в этот резервуар газ проходит через устройства для десульфуризации и дезодорации. Резервуар с водяным уплотнением подобен предохранительному клапану!
Как тогда у вас улучшили линии местной высотной выбросов?
Говорят, что резервуары с водяным уплотнением гораздо лучше, чем клапаны для дыхания. Почему именно так?