Прошу совета, уважаемые учителя: ток в цепи передатчика больше, чем ток на выходе передатчика. Цепь подключена к каналу PLC.
Невозможно, как в одной и той же цепи может быть разный уровень тока? ?
Не понимаю, в чём проблема: с прибором измерения или с самым сознанием?
Не понимаю, в одном контуре ток везде одинаков. Так называемый ток выхода трансмиттера — это значение, которое вы измеряете непосредственно, отключив цепь (а от чего вы его питаете?) ) Или это результат теоретических расчетов (или значение, отображаемое на маркировке датчика? )
Два случая: первый — показания прибора не совпадают с показаниями PLC; второй — значение тока, рассчитанное на основе показаний прибора, не совпадает с фактически измеренным значением тока. Что именно вы хотите сказать? Я не понимаю. В первом случае достаточно изменить диапазон измерений — сделать его одинаковым с обеих сторон, верно? Во-вторых, попробуйте восстановить показания прибора до значений, характерных для состояния прибора сразу после производства. Если это не поможет, тогда придется вернуть прибор на завод
Изоляция между кабелями обратной связи повреждена, происходит утечка тока. Хотя падение напряжения невелико, 24 В достаточно для приведения в действие трансмиттера, но ток, измеряемый на стороне PLC, представляет собой сумму тока, выходящего от трансмиттера, и тока утечки.
Измеряется удельное сопротивление изоляции кабеля измерительного трансмиттера от земли и между двумя жилами.