Какова примерно величина сигнала между электродами датчика электромагнитного расходомера в миливольтах?

2016-01-01View Original

Thread Content

Можно ли измерить сигнал между электродами с помощью мультиметра? Клапаны в трубопроводе закрыты. У двух расположенных в разных местах измерителей пропускной способности 150 дюймов при отсутствии потока почему же между измерительными электродами все равно появляется сигнал в миливольтах? Разница потенциалов по отношению к земле составляет несколько сотен миливольт. ; Сигнал между электродами колеблется в диапазоне 0–4 мВ. Колебания также наблюдаются у электродов относительно земли! В чем, возможно, причина? ? У этого электрода датчика проблемы, или его нельзя измерить с помощью мультиметра?
Reply #22016-01-01
Измерение с помощью электродов обычно заключается в измерении сопротивления, причем для получения точных результатов необходимо, чтобы была отсутствие подачи электричества и чтобы между электродами не было влаги
Reply #32016-01-01
Сигнал между электродами имеет уровень в μV, и обычные мультиметры вряд ли способны его измерить; предполагается, что у производителей электромагнитных расходомеров есть средства для таких измерений.
Reply #42016-01-07
К тому же этот сигнал не является постоянным, а также не относится к стандартным сигналам переменного тока. Следовательно, у производителей электромагнитных расходомеров: если привод использует прямоугольную волну, то форма сигнала будет приблизительно прямоугольной; если привод использует треугольную волну, то форма сигнала будет приблизительно треугольной. Поэтому обычные мультиметры с режимом измерения переменного тока также не могут измерить этот сигнал.
Reply #52016-02-12
Как уже упоминалось, при использовании мультиметра на месте обычно измеряются только сопротивления катушек и электродов.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.