Thread Content
У нас в системе есть один резервуар объемом 5 кубических метров и один — объемом 3 кубических метра. Нормальное рабочее давление в резервуаре объемом 5 кубических метров составляет 5 кПа, а в резервуаре объемом 3 кубических метра — 30 кМПа. Как определяется допустимое давление для этих двух резервуаров? Сколько у каждого?
При указании условий проектирования для специалистов по оборудованию можно ли не указывать конкретные значения давления проектирования для этих двух резервуаров, а просто указать, что это «резервуары под атмосферным давлением»? В области оборудования толщину стенок резервуара необходимо рассчитывать исходя из значения допустимого давления. Можно ли обойтись без указания конкретного значения давления? Спасибо за ответ
Это уже не относится к категории сосудов под давлением; достаточно, чтобы проектное давление было выше рабочего давления
Спасибо за ответ! Вы правы! Расчетное давление для резервуара при рабочем давлении 5 кПа установлено в 10 кПа ; Расчетное давление контейнера при рабочем давлении 30 кПа устанавливается в 60 кПа. Можно ли не устанавливать предохранительный клапан в резервуаре при нормальном давлении?
Я никогда не видел устройств, работающих при атмосферном давлении, с предохранительными клапанами. Проверьте, существуют ли какие-либо соответствующие правила и стандарты
В таблице данных технологического оборудования, которую вы предоставляете специалистам по оборудованию, достаточно указать «резервуар под атмосферным давлением» — они сами все рассчитают. Похоже, при нормальном давлении не предусмотрен предохранительный клапан... Можем обсудить это.
Спасибо за ответ! Давайте рассмотрим это более подробно: если в спецификациях оборудования указано «резервуар при атмосферном давлении», то какое давление следует использовать для расчета толщины стенок резервуара?
Резервуары при атмосферном давлении должны иметь относительное давление менее 0,1 МПа. Конечно, поскольку вы являетесь оборудованием, наибольшее давление, которое оно испытывает, заключается в сумме 0,1 + 0,1 + давления жидкостного столба. Но на самом деле вам не нужно писать это в таблицу дат. Вам достаточно указать резервуар при атмосферном давлении, профессионалы в области оборудования сами все рассчитают.