Опишите проблему: изоляция PT100 на месте была проверена с помощью мегаомметра — все в порядке. Для передачи сигнала сопротивления в DCS используется блок сопротивлений; показания DCS соответствуют нормам. При прямых измерениях температуры терморезистора она составляет примерно 65°C, но после подключения к цепи DCS показывает 60°C, то есть на 3–4°C меньше. На месте используется схема подключения от ABB. Знают ли эксперты, в чем проблема?
3–4 градуса — это ещё можно считать проблемой, а по-моему, тут вообще нет проблем. Какие есть способы подключения ABB? Они используют четырехпроводную схему, в ней не видно ничего особенного.
Возьмите дивидер и проверьте ещё раз. Обычно мы просто проверяем канал DCS (ящик с резисторами), проверяем терморезисторы на месте (мультиметр), а также проверяем линии (мультиметр, мегаомметр). Только не перепутайте при переводе. ABB ошиблась, и тоже встала на колени.
Неизвестно, насколько велика длина кабеля от устройства до центрального пульта управления. Если она слишком велика, рекомендуется установить датчик температуры непосредственно на месте. Что касается вашей проблемы, вы можете подключить кабель для измерения температуры, а затем проверить сопротивление в разъемах центрального пульта управления — соответствует ли оно сопротивлению, измеряемому непосредственно на месте. Конечно, всегда существует определенное сопротивление кабеля.
Есть два возможных варианта: первый — показания прибора для измерения сопротивления терморезистора неточны, второй — у самого терморезистора есть проблемы.
Проверьте контакты клемм. Обязательно снова отделите изоляцию, очистите выводы клемм и заново подключите провода!
Автор поста уже проанализировал причину. Для дальнейшего выяснения причин. Автор поста может снова использовать мультиметр для измерения значения сопротивления терморезистора в месте его подключения к панели DCS. Также можно определить соответствующую температуру. Это позволит оценить, насколько значение отличается от 65 градусов, измеренных непосредственно на месте. Ручные измерения, сопротивление контакта щупов, а также характеристики самого мультиметра и погрешности при пересчёте приводят к расхождению с значениями, отображаемыми на DCS.
Я думаю, проблема в том, что значение сопротивления на вашей универсальной плате измерения не слишком точное. Эта разница не так уж велика.
Была ли проверена полоса измерений? Совпадают ли показатели датчиков DCS? Не игнорируйте мелкие детали
Для приема сигналов от DCS используется защитный барьер, специальная карта или изменения температуры на месте? Есть ли проблемы с этими настройками? Попробуйте использовать другой сердечник резистора. Давайте попробуем ещё раз с использованием мультиметра. Если всё в порядке, то проблема в настройках температурного регулирования.