Проблемы с монтажом термопар

2016-01-04View Original

Thread Content

У нас есть котел с плавающим слоем; в нем в общей сложности 20 термопар. Температура составляет около 1000 градусов. Какой тип термопар лучше выбрать? Нужно ли передавать сигнал от термопар в шкаф DCS с помощью компенсирующих проводов к специальным креплениям для термопар, или же сначала использовать модуль для повышения напряжения сигнала до уровня 4–20 мА, а затем передавать его в шкаф с помощью обычных проводов? Какой метод предпочтительнее? Можно ли подключить термопару к шкафу с помощью обычных проводов, без использования компенсационных проводов? Если использовать, какова будет погрешность? Спасибо! За ответы начисляются баллы
Reply #22016-01-04
1000 градусов, можно использовать K-тип термопару для измерений. Что касается возможности регулировки температуры, то это зависит от условий на месте; если условия плохие, я не рекомендую использовать устройства с регулировкой температуры. Для термопар следует использовать компенсационные провода, а не обычные парные провода. Что касается погрешностей… В любом случае, наверняка это запрещено, вот и всё!
Reply #32016-01-05
У меня здесь нагрев осуществляется непосредственно на месте (сейчас условия хорошие), обслуживание удобное. Говорят, что без компенсирующего провода ошибка будет велика.
Reply #42016-01-05
У нас есть котел с плавающим слоем; в нем в общей сложности 20 термопар. Температура в котле составляет около 1000 градусов. Какой тип термопар лучше выбрать? Термопары типа K — это экономичный и практичный вариант. Их можно подключить к специальным креплениям для термопар с использованием компенсирующих проводов. Или же можно использовать модули изменения температуры, чтобы преобразовать сигнал в формат 4–20 мА, а затем передавать его в шкаф управления с помощью обычных проводов. Обычно используются компенсирующие провода для передачи сигнала в комнату управления. Также можно использовать модули изменения температуры, но при сложных условиях на производстве этот метод не всегда эффективен. Какой же метод лучше выбрать? Можно ли подключить термопару к шкафу с помощью обычных проводов, без использования компенсационных проводов? Если температура на месте остается постоянной, можно обойтись без компенсационных проводов и внести корректировку вручную, но на практике это невозможно. А какова будет погрешность при использовании таких проводов? Ошибка заключается в разнице температур между клеммами на месте установки и клеммами в контрольной комнате
Reply #52016-01-05
Большое спасибо всем. Сложные условия окружающей среды — а что считается сложными условиями? Насколько сильно? Можете описать подробнее? Например, ветер, пыль, гром, дождь и так далее
Reply #62016-01-05
Тип K! Необходимо на месте подогреть до диапазона 4–20, после чего можно использовать обычные провода. Точность гарантируется
Reply #72016-01-05
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Таохуалинцзюши 5 января 2016 года в 16:26. Причиной ошибки является разница температур между клеммами на месте установки оборудования и клеммами в контрольной комнате. Эта ошибка изменчива, есть ли хорошие способы её компенсации?
Reply #82016-01-05
Для K-типа термопар необходимо использовать компенсационный провод. Однажды, когда компенсационный провод не был подключен, я проверил и увидел, что отклонение составляло примерно 30 градусов.
Reply #92016-01-05
Термопара типа K с изоляционной оболочкой. Температура на месте составляет 1000 градусов, поэтому использование интегрированных датчиков температуры нецелесообразно. Если же хочется использовать датчики температуры, то следует применять раздельные устройства для их установки, а затем передавать сигналы с помощью обычных кабелей в DCS. В противном случае необходимо использовать компенсационные кабели; при большой длине линии диаметр кабеля следует увеличить на один размер.
Reply #102016-01-05
Поэтому необходимо использовать компенсационный провод для продления термопары до разъемов прибора, после чего путем измерения температуры в этих разъемах и коррекции с помощью прибора производится компенсация температуры, что обеспечивает точные результаты измерений.
Reply #112016-01-05
Обычно я подключаю компенсационные провода непосредственно к модулям термопар в PLC или DCS. В чем разница между этим и прямой конвертацией сигнала в электрический ток на месте для передачи его в DCS?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.