У нас есть котел с плавающим слоем; в нем в общей сложности 20 термопар. Температура составляет около 1000 градусов. Какой тип термопар лучше выбрать? Нужно ли передавать сигнал от термопар в шкаф DCS с помощью компенсирующих проводов к специальным креплениям для термопар, или же сначала использовать модуль для повышения напряжения сигнала до уровня 4–20 мА, а затем передавать его в шкаф с помощью обычных проводов? Какой метод предпочтительнее? Можно ли подключить термопару к шкафу с помощью обычных проводов, без использования компенсационных проводов? Если использовать, какова будет погрешность? Спасибо! За ответы начисляются баллы
1000 градусов, можно использовать K-тип термопару для измерений. Что касается возможности регулировки температуры, то это зависит от условий на месте; если условия плохие, я не рекомендую использовать устройства с регулировкой температуры. Для термопар следует использовать компенсационные провода, а не обычные парные провода. Что касается погрешностей… В любом случае, наверняка это запрещено, вот и всё!
У меня здесь нагрев осуществляется непосредственно на месте (сейчас условия хорошие), обслуживание удобное. Говорят, что без компенсирующего провода ошибка будет велика.
У нас есть котел с плавающим слоем; в нем в общей сложности 20 термопар. Температура в котле составляет около 1000 градусов. Какой тип термопар лучше выбрать? Термопары типа K — это экономичный и практичный вариант. Их можно подключить к специальным креплениям для термопар с использованием компенсирующих проводов. Или же можно использовать модули изменения температуры, чтобы преобразовать сигнал в формат 4–20 мА, а затем передавать его в шкаф управления с помощью обычных проводов. Обычно используются компенсирующие провода для передачи сигнала в комнату управления. Также можно использовать модули изменения температуры, но при сложных условиях на производстве этот метод не всегда эффективен. Какой же метод лучше выбрать? Можно ли подключить термопару к шкафу с помощью обычных проводов, без использования компенсационных проводов? Если температура на месте остается постоянной, можно обойтись без компенсационных проводов и внести корректировку вручную, но на практике это невозможно. А какова будет погрешность при использовании таких проводов? Ошибка заключается в разнице температур между клеммами на месте установки и клеммами в контрольной комнате
Большое спасибо всем. Сложные условия окружающей среды — а что считается сложными условиями? Насколько сильно? Можете описать подробнее? Например, ветер, пыль, гром, дождь и так далее
Тип K! Необходимо на месте подогреть до диапазона 4–20, после чего можно использовать обычные провода. Точность гарантируется
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Таохуалинцзюши 5 января 2016 года в 16:26. Причиной ошибки является разница температур между клеммами на месте установки оборудования и клеммами в контрольной комнате. Эта ошибка изменчива, есть ли хорошие способы её компенсации?
Для K-типа термопар необходимо использовать компенсационный провод. Однажды, когда компенсационный провод не был подключен, я проверил и увидел, что отклонение составляло примерно 30 градусов.
Термопара типа K с изоляционной оболочкой. Температура на месте составляет 1000 градусов, поэтому использование интегрированных датчиков температуры нецелесообразно. Если же хочется использовать датчики температуры, то следует применять раздельные устройства для их установки, а затем передавать сигналы с помощью обычных кабелей в DCS. В противном случае необходимо использовать компенсационные кабели; при большой длине линии диаметр кабеля следует увеличить на один размер.
Поэтому необходимо использовать компенсационный провод для продления термопары до разъемов прибора, после чего путем измерения температуры в этих разъемах и коррекции с помощью прибора производится компенсация температуры, что обеспечивает точные результаты измерений.
Обычно я подключаю компенсационные провода непосредственно к модулям термопар в PLC или DCS. В чем разница между этим и прямой конвертацией сигнала в электрический ток на месте для передачи его в DCS?