HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Отсечение слабых сигналов датчика давления

2016-03-14View Original

Thread Content

Хотел бы узнать: почему при измерении давления с помощью трансмиттера с одним фланцем необходимо использовать функцию отсечения слабых сигналов? Диапазон измерений составляет от -100 до 1000 кПа. При давлении ниже 10 кПа трансмиттер показывает значение 0. Производитель говорит, что это связано с необходимостью отсечения слабых сигналов. Так ли это? Почему?
Reply #22016-03-14
Отсечение слабых сигналов рассматривается преимущественно с точки зрения аналоговых схем, поскольку в таких случаях сигнал трудно передавать. Приборы типа DDZ-2 широко используются в практике. Отсечение слабых сигналов необходимо для предотвращения колебаний. Но в вашем описании говорится не о отключении небольшого сигнала, а о приборе для измерения давления в вакууме, который отключается ещё до наступления отрицательного давления? С таблицей что-то не так~
Reply #32016-03-14
Да, я просил устройство с измерением вакуума при отрицательном давлении до -100 кПа
Reply #42016-03-14
Посмотрите на настройки диапазона, оцените визуально объем миграции~
Reply #52016-03-14
С диапазоном всё в порядке, всё ещё -100–1000
Reply #62016-03-14
Что означает датчик давления с одним фланцем? ? Что измеряют? ? Давление относительно атмосферы? ? ? Уровень жидкости? ? Или? ? Что касается избыточного давления, то его можно просто откалибровать по уровню атмосферного давления. Однако диапазон измерений составляет от -100 до 1000. Это предназначено для измерения вакуума? ……Неважно, понимаю я проблему или нет! ! ……Но судя по внешнему виду, я думаю, проблема в настройке нуля! Повторная точная нулевка, вероятно, решит проблему!
Reply #72016-03-14
Отсечение малых сигналов предназначено для измерения разницы давлений, верно? А зачем его применять при измерении давления? Даже если диапазон такой большой — от -100 до 10, — то что удаляется? Удаляются ли малые сигналы?
Reply #82016-03-14
Согласно указанному вами диапазону, при атмосферном давлении индикатор должен показывать 9,09%. Проверьте, каков ток выхода, и посмотрите на мембрану прибора — скорее всего, с ним что-то не так! Удаление малых сигналов предназначено для предотвращения помех; обычно используется для измерения расхода, а давление обычно не учитывается! Свяжитесь с производителем и спросите!
Reply #92016-03-14
Требуется ли фильтрация слабых сигналов для датчика давления? Похоже, нужен только трансмиттер для измерения расхода по разнице давлений? Если колебания велики, можно настроить демпфирование. . . Я не видел. . . Я слишком мало знаю~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.