Thread Content
Хотел бы узнать: почему при измерении давления с помощью трансмиттера с одним фланцем необходимо использовать функцию отсечения слабых сигналов? Диапазон измерений составляет от -100 до 1000 кПа. При давлении ниже 10 кПа трансмиттер показывает значение 0. Производитель говорит, что это связано с необходимостью отсечения слабых сигналов. Так ли это? Почему?
Отсечение слабых сигналов рассматривается преимущественно с точки зрения аналоговых схем, поскольку в таких случаях сигнал трудно передавать. Приборы типа DDZ-2 широко используются в практике. Отсечение слабых сигналов необходимо для предотвращения колебаний. Но в вашем описании говорится не о отключении небольшого сигнала, а о приборе для измерения давления в вакууме, который отключается ещё до наступления отрицательного давления? С таблицей что-то не так~
Да, я просил устройство с измерением вакуума при отрицательном давлении до -100 кПа
Посмотрите на настройки диапазона, оцените визуально объем миграции~
С диапазоном всё в порядке, всё ещё -100–1000
Что означает датчик давления с одним фланцем? ? Что измеряют? ? Давление относительно атмосферы? ? ? Уровень жидкости? ? Или? ? Что касается избыточного давления, то его можно просто откалибровать по уровню атмосферного давления. Однако диапазон измерений составляет от -100 до 1000. Это предназначено для измерения вакуума? ……Неважно, понимаю я проблему или нет! ! ……Но судя по внешнему виду, я думаю, проблема в настройке нуля! Повторная точная нулевка, вероятно, решит проблему!
Отсечение малых сигналов предназначено для измерения разницы давлений, верно? А зачем его применять при измерении давления? Даже если диапазон такой большой — от -100 до 10, — то что удаляется? Удаляются ли малые сигналы?
Согласно указанному вами диапазону, при атмосферном давлении индикатор должен показывать 9,09%. Проверьте, каков ток выхода, и посмотрите на мембрану прибора — скорее всего, с ним что-то не так! Удаление малых сигналов предназначено для предотвращения помех; обычно используется для измерения расхода, а давление обычно не учитывается! Свяжитесь с производителем и спросите!
Требуется ли фильтрация слабых сигналов для датчика давления? Похоже, нужен только трансмиттер для измерения расхода по разнице давлений? Если колебания велики, можно настроить демпфирование. . . Я не видел. . . Я слишком мало знаю~~~~