О пассивных контактах в таблице I/O

2016-01-05View Original

Thread Content

Как же на самом деле определяются активное и пассивное электротравматизм? В чём разница? Не могу понять. Сотрудник офиса сказал мне, что пассивные контакты здесь означают, что по сравнению с PLC это устройство является пассивным, но я до конца этого не понимаю
Reply #22016-01-05
Насколько я понимаю, сигналы, имеющие отдельное питание, называются пассивными сигналами, а сигналы, у которых питание объединено с самим сигналом, — активными сигналами.
Reply #32016-01-05
Я быстро поискал в Байду: активный контакт — это такой контакт, один из концов которого подключен к внешнему источнику питания; при замыкании контакта в систему поступает сигнал высокого уровня. Пассивный контакт не требует внешнего источника питания; система определяет наличие сигнала на основе состояния замыкания/размыкания контакта. То есть: «Активный — это когда есть источник питания, сигнал подается изнутри; пассивный — когда источника питания нет, сигнал подается снаружи». Активный элемент — это такой элемент, который способен генерировать электричество. Речь идет не только о источниках питания, но и об индукционном электричестве, электромагнитной индукции и т. д. Следовательно, даже при отсутствии каких-либо цепей, если контакт находится в такой среде, он может генерировать индукционное или цепное электричество; такие контакты считаются активными. При одинаковой напряженности и фазе полярность одинакова, но в цепях с разной напряженностью и фазой ситуация совершенно иная. Например, у старых переменных контакторов (CJ1) есть пара вспомогательных контактов — открытых и закрытых. Когда одна из групп подключается к цепи с высоким напряжением, другая группа, подключенная к цепи с низким напряжением, может работать некорректно, поскольку невозможно изолировать дугу. Даже если эта группа не подключена к цепи, она все равно считается активным контактом по отношению к цепи с низким напряжением. Если же контакты подключены к цепям с одинаковым уровнем напряжения, то неиспользуемая группа считается пассивной. Эта проблема часто встречается в цепях управления с напряжением 380 В, 220 В, 24 В. Еще один пример: в условиях наличия горючих газов, даже если контакты изолированы, недостаточная изоляция может привести к разряду. Может возникнуть цепь с землей. Даже если контакты не подключены, они все равно считаются активными. Пассивные контакты — это те, которые служат для изоляции и передачи сигналов между разными цепями управления. Уровень защиты и требования к ним различаются в зависимости от условий использования. Конечно, чем выше уровень защиты, тем лучше. Это также зависит от условий эксплуатации. В современных реле, в пределах безопасного диапазона напряжения изоляции, большинство неиспользуемых контактов являются пассивными. Но с парой контактов открытого и закрытого типа нужно быть осторожным. 2. Приведу пример: (1) У преобразователей частоты всегда есть выходы в форме импульсов; один из видов таких выходов — это транзисторные выходы, которые мы называем активными контактами ; (2) У преобразователей частоты имеются выходы с дискретными сигналами; существует также вариант с выходами в виде контактов, которые мы называем пассивными контактами ; 3. Активные контакты, например, выход транзистора; если у транзистора нет питания, этот переключатель не может функционировать ; 4. Пассивные контакты, например, выходные контакты переключателя: они лишь включают или отключают внешнюю цепь, причем источник питания этой цепи не влияет на замыкание и размыкание контакта ;
Reply #42016-01-05
Я тоже искал в Байду. . . А потом всякая путаница{:3_69:}
Reply #52016-01-05
Активные и пассивные сигналы — это понятия относительные. Что касается компонентов системы управления, то если оборудование на месте требует питания от этих компонентов, то речь идет о пассивном сигнале; если же у оборудования есть собственный источник питания, то это активный сигнал. Например, приборы с трехпроводной или четырехпроводной схемой подключения, как правило, являются активными сигналами. Ещё кое-что: если оборудование на месте требует питания от защитного барьера, то для карты это активный сигнал, а для защитного барьера — пассивный сигнал. Если же питание подается непосредственно к карте, то это тоже пассивный сигнал.
Reply #62016-01-05
Активный сигнал: сам источник сигнала может генерировать сигнал, ему не требуется питание от внешнего источника; он может напрямую приводить в действие резистивные нагрузки. Например, в устройствах с четырьмя проводами два провода предназначены для питания, а два — для передачи сигнала; в цепи сигнала дополнительное питание не требуется. }; Пассивный сигнал: для работы сигнальной цепи необходим источник питания, в противном случае источник сигнала не будет выдавать сигнал. Например, для двухпроводных трансмиттеров необходимо подключить источник питания к сигнальной цепи. Контакты и влажные контакты: это термины, используемые для обозначения дискретных сигналов. Сухие контакты являются стандартным термином в области промышленного управления. Сухие контакты реле означают, что питание контактной цепи обеспечивается внешней схемой. Реле лишь предоставляет «узел (контакт)» для временного соединения цепи; оно не участвует ни в чем другом” ; Влажные контакты противопоставляются сухим контактам: помимо функции создания замыкания цепи, они также обеспечивают необходимый ток для работы контактной цепи
Reply #72016-01-06
На месте необходимо наличие активных элементов питания в помещении, а на месте без необходимости в питании — пассивные элементы. Например, приборы с четырьмя проводами требуют отдельного питания напряжением 24 В или 220 В; кабели сигнала внутри помещения подключаются без источника питания. А у приборов с двумя проводами кабели сигнала одновременно являются и кабелями питания, поэтому к ним необходимо подключение источника питания
Reply #82016-01-06
На месте необходимо наличие активных элементов питания в помещении, а на месте без необходимости в питании — пассивные элементы. Например, приборы с четырьмя проводами требуют отдельного питания напряжением 24 В или 220 В; кабели сигнала внутри помещения подключаются без источника питания. А у приборов с двумя проводами кабели сигнала одновременно являются и кабелями питания, поэтому к ним необходимо подключение источника питания
Reply #92016-01-06
Активный и пассивный — это термины, которые Чжан использует для описания способов обработки сигналов. Если для обработки сигнала необходим источник питания, то такой способ считается пассивным; если же источник питания находится на стороне источника сигнала, то речь идет об активном способе.
Reply #102016-01-06
Активные устройства не нуждаются в питании от карты, а пассивные — нуждаются

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.