После использования агрегатов на литиевом бромиде летом они не используются зимой. Как обслуживать агрегат?
1. Слив воды: необходимо полностью сливать холодную воду, охлаждающую воду, горячую воду (в случае паровых установок – конденсат пара), а также всю воду, находящуюся в контакте с установкой. Обратите внимание: необходимо убедиться, что после закрытия соответствующих клапанов не происходит утечек. В противном случае на самом низком участке трубопровода следует установить клапан для слива воды, который должен быть открыт постоянно, чтобы утечки могли вытекать наружу и не попадать в установку на основе бромида лития. 2. Электрическая часть, включая повреждения электронных компонентов, таких как датчики, и состояние изоляции двигателя насоса. 3. Замена масла — это то, что часто упускают из виду пользователи большинства установок на литиевый бромид. Поскольку в старом масле содержится вода, длительная остановка двигателя приводит к коррозии корпуса вакуумного насоса 4; часть раствора попадает в испаритель. Этот процесс довольно сложен в выполнении: устройства разных производителей обрабатываются по-разному, поэтому лучше всего поручить это профессиональным специалистам. Довольно грубый способ заключается в следующем: летом, когда холодильник работает на полную мощность, из выхода насоса для раствора извлекается часть раствора и хранится отдельно (у установок с частотным преобразователем на насосе раствор может не быть доступен в периоды работы при неполной нагрузке); затем зимой, при остановке холодильника, этот раствор вводится в испаритель. Если это невозможно сделать, придётся установить радиатор или обогреватель, главная цель которых — предотвратить замерзание насоса хладагента и соединённых с ним трубопроводов. Таким образом, даже в холодные зимы на севере можно обеспечить отсутствие кристаллизации раствора внутри аппарата, что позволяет ему нормально функционировать в следующем году. Что касается вакуума, то в установках на основе лития бромида, в которых не проводится поддержание давления азотом, необходимо отслеживать показатели вакуума на генераторе установки. При любых изменениях необходимо немедленно снизить уровень вакуума и проконсультироваться с производителем холодильного оборудования относительно дальнейших действий. Для справки также посмотрите это: http://wenku.baidu.com/link?url=ER2bDkhcnrh7y_ReiSnxJrr8KpAS6wvhht1X7KgHJtECd5PM31mS-0FXaooXyVzEs4rVZh-TyHX1RD8GqllYbdA7DPWdsbfc70dDbUoAT5_
Конкретные ссылки были удалены. Подготовьте подробный план технического обслуживания, чтобы мы могли им вместе воспользоваться.
Хорошо сказано, прошу также подробную информацию