Thread Content
У регулирующего клапана есть два выхода. Если первый выход открыт, а второй — закрыт, то клапан должен поддерживать давление на уровне 2,0 МПа (заданное значение). Когда первый выход закрыт, а второй — открыт, клапан должен поддерживать давление на уровне 3,0 МПа (заданное значение). Цикл повторяется автоматически каждый час. Как это можно реализовать? Установка заданных значений вручную слишком трудоемка. Можно ли использовать селективный контроль? Спасибо!
Последнее изменение в этом посте было сделано zxb1990 17.01.2016 в 14:48. Используется ли у вас регулятор давления с двухдействующим позиционером? Двухдействующий позиционер — это не просто ситуация, когда первый канал открыт, а второй закрыт, или когда второй канал открыт, а первый закрыт
Вы хотите, чтобы регулирующий клапан выводил сигнал на две линии, причем выбор между ними осуществлялся с помощью перекрывающего клапана? Это плохо, в момент смены давление будет сильно колебаться, использовать невозможно
Автор не очень ясно изложил суть. Вам нужно, чтобы по всей длине трубопровода давление регулировалось отдельно в разных участках, или же вы хотите использовать один регулирующий клапан для контроля давления в двух трубопроводах? Если речь идет о втором варианте, то, как сказано на 4-м этаже, им невозможно пользоваться. Каковы именно ваши требования к качеству изделия?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем khhby116 14.01.2016 в 11:42. Это не проблема — существуют устройства с серийными регуляторами тока, которые позволяют медленно снижать давление. Я просто хочу узнать, какой способ можно использовать для реализации этого Что там про двойное действие — это два разных понятия, вопрос не понят до конца
Автор не очень ясно изложил суть. Вам нужно, чтобы по всей длине трубопровода давление регулировалось отдельно в разных участках, или же вы хотите использовать один регулирующий клапан для контроля давления в двух трубопроводах? Если речь идет о втором варианте, то, как сказано на 4-м этаже, им невозможно пользоваться. Каковы же ваши требования к технологическому процессу? Первый вариант предполагает отдельный контроль за двумя разными трубопроводами с разным давлением
Сначала свяжитесь с производителем регулирующего клапана, чтобы узнать, сможет ли он обеспечить хорошую функцию регулировки при разнице в 10 кг. На самом деле не хватает только регулирующего клапана. Почему автор так настаивает на использовании одного клапана?
По моему пониманию, речь идет о проблеме изменения заданных значений: два заданных значения контролируются с помощью DCS через включение/выключение двух клапанов для регулирования их значений, верно?
Регулирующий клапан управляет двумя потоками: один включается, другой — выключается. Чтобы реализовать такую функцию, нужен, видимо, трёхходовой клапан. Но при закрытии одного канала, возможно, не удастся регулировать степень открытия другого. Даже для одной и той же трубопроводной системы рекомендуется использовать два регулирующих клапана: один для основного потока, другой — для вспомогательного. При настройке DCS можно запрограммировать автоматическое циклическое управление раз в час; регулирующие клапаны будут автоматически устанавливать нужные значения. Это можно реализовать с использованием PID-регулирования, основанного на данных от одного или двух датчиков давления. Сейчас схемы PID обычно проектируются с двумя регулирующими клапанами.
Добавить блок выбора, таймер перед выводом заданного значения в блоке PID — очень простая логика управления